Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: ¿ Aceite?

¿ Aceite? hace 8 años 6 meses #154751

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola .

Os dejo este pequeño video que he hecho esta tarde para que comenteis , a ver que os parece.



SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ Aceite? hace 8 años 6 meses #154754

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Vídeo privado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ Aceite? hace 8 años 6 meses #154758

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
cansino cambia los parámetros de visión , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ Aceite? hace 8 años 6 meses #154759

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
voyyyyyyy
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

¿ Aceite? hace 8 años 6 meses #154761

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
es raro ¿NO? a primera vista parece que el aceite se esta solidificando por efecto del gas liquido pero no veo mucho retorno en el compresor , esta muy frio ese aceite
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, cansino

¿ Aceite? hace 8 años 6 meses #154763

Gracias por compartir el vídeo Cansino, joder, raro raro raro, yo diría que se trata de arranque inundado que acaba de arrancar el compresor, la resistencia de cárter rota o insuficiente pero veo por la herramienta, mangueras conectadas,..... que llevas un rato allí. Y tampoco en principio se ve por el aspecto del compresor que retorne liquido. Que recalentamiento tiene?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, cansino

¿ Aceite? hace 8 años 6 meses #154768

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
lafaraonadelfrio escribió:
es raro ¿NO? a primera vista parece que el aceite se esta solidificando por efecto del gas liquido pero no veo mucho retorno en el compresor , esta muy frio ese aceite


Con la textura del poliuretano cuando se le ha acabado el gas solo que menos pegajoso.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

¿ Aceite? hace 8 años 6 meses #154771

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Parece una emulsión.

Pudiera ser que se produzca una emulsión al salir por un agujero pequeño a alta presión y exponerse al aire???

Como se comportaba al rato de estar en el guante???

Volvía a ser liquido???

Lo de la emulsión lo digo porque el aspecto y la reacción es muy parecida a ciertos aceites cuando los intentas pulverizar con una pistola de pintura, como el aceite de palma.

En máquinas de aplicación de aceites desmolde antes caseras, he visto efectos parecidos.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino, rodrigomigel@gmail.com

¿ Aceite? hace 8 años 6 meses #154772

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Mala condensación.
www.emersonclimate.com/es-LA/Resources/D...anualTecnico2013.pdf
Estabilidad Térmica Dentro de un sistema de refrigeración, las reacciones entre el aceite y el refrigerante a altas temperaturas, pueden causar problemas tales como: formación de lodos, ácidos, gomas, lacas, barnices y cobrizado. Estos depósitos afectan las válvulas de descarga, aceleran el desgaste, tapan los conductos del aceite y en los compresores herméticos, interfieren con la operación del motor. Capitulo 10 aceites para refrigeración, estabilidad térmica, pagina 120.
tema afín:
Capitulo 10 aceites para refrigeración, punto de floculación pagina 117. Oxidación acelerada pagina 120. Humedad pagina 120.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, martinie, solorza, rodrigomigel@gmail.com

¿ Aceite? hace 8 años 6 meses #154773

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
francismorcillo escribió:
Parece una emulsión.

Pudiera ser que se produzca una emulsión al salir por un agujero pequeño a alta presión y exponerse al aire???

Como se comportaba al rato de estar en el guante???

Volvía a ser liquido???

Lo de la emulsión lo digo porque el aspecto y la reacción es muy parecida a ciertos aceites cuando los intentas pulverizar con una pistola de pintura, como el aceite de palma.

En máquinas de aplicación de aceites desmolde antes caseras, he visto efectos parecidos.

Saludos

Es una emulsión.

Al poco se vuelve aceite, pero la verdad que es un aceite muy denso.

Digamos que si. Pero...

La verdad es que es una historia muy larga, una reparación que me ha tocado los co-ones una semana.

....
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ Aceite? hace 8 años 6 meses #154774

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
cansino escribió:
francismorcillo escribió:
Parece una emulsión.

Pudiera ser que se produzca una emulsión al salir por un agujero pequeño a alta presión y exponerse al aire???

Como se comportaba al rato de estar en el guante???

Volvía a ser liquido???

Lo de la emulsión lo digo porque el aspecto y la reacción es muy parecida a ciertos aceites cuando los intentas pulverizar con una pistola de pintura, como el aceite de palma.

En máquinas de aplicación de aceites desmolde antes caseras, he visto efectos parecidos.

Saludos

Es una emulsión.

Al poco se vuelve aceite, pero la verdad que es un aceite muy denso.

Digamos que si. Pero...

La verdad es que es una historia muy larga, una reparación que me ha tocado los co-ones una semana.

....

Aceite inadecuado para esa aplicación????
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

¿ Aceite? hace 8 años 6 meses #154778

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Sorprende el estado parece exactamente poliuretano... 956844.gif
Ahora lo que me extraña mas aun es que a la altura que esta esa toma en el compresor salga aceite! como es posible????? el nivel esta altisimo. No lo veo bien 523243.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino
Tiempo de carga de la página: 0.399 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information