Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #158676

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Fujikoki escribió:
Gracias a todos por la dedicación y las respuestas,hemos dado con el fallo este se debía a que estaban conectadas las resistencias electricamente cuando la cámara que es de conservación siempre tuvo descarche por tiempo,desconectamos el cable de los bornes en el cuadro y asunto resuelto,al calentar demasiado el evaporador y no tener una valvula de presión constante subia demasiado la presión en baja
y a la hora de arrancar después de un desescarche se subia demasiado la presion y llegaba algo de liquido al compresor subiendo demasiado el consumo y disparándose el relé térmico,gracias de nuevo a todos y felices fiestas.

realmente no entiendo.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #158678

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
No estoy centrado ,......valdria la pena aclarar algunos puntos ,para poder aprender ,o simplemente son cosas que se dicen
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #158686

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Yo si podría encontrarle explicación...
Después de un desescarche con resistencias eléctricas Innecesario/no bien diseñado o programado, tendras que la BP está por las nubes, el compresor absorberá una intensidad mucho más grande que para la que estaba diseñado y el relé térmico o los termistores harán su trabajo. Y de arrancar probablemente la HP sea elevada y provoque el corte del presostato.
Respecto al golpe de líquido, imaginad que temperatura tiene el bulbo finalizado el desescarche y como de abierta está la VET mientras se coge régimen...

Sin VET con MOP ni válvula reguladora de arranque del compresor (creo q se refiere a ésta) porque no va con este tipo de instalación, pues disparo de protecciones.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 3 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1, Fujikoki

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #158695

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Gracias por aclarar mi aclaracion Roverman a lo mejor me explique mal o alguno no pudo/quiso entender,un saludo.
Última Edición: hace 8 años 3 meses por Fujikoki.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #158702

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola fujikoki.
Codial Saludo.
Una pregunta:? el equipo apaga por pump-down (recogimiento de refrigerante) para hacer el desescarche¿

oscar elonel francoe e.

si quiso pero no pudo...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, biel1

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #158711

  • Fujikoki
  • Avatar de Fujikoki
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Buenos días olfera,para hacer el desescarche corta la solenoide y hace parar el compresor por baja presión el presostato a veces recoge incluso varias veces,es decir ,para por baja ,se enciende de nuevo vuelve a recoger y se vuelve a parar ,por esto no hay problema,un jefe que tuve nos enseñaba a que los motores recogieran el gas de varios parones hasta de tres veces ,un saludo.espero no haberme enrollado..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #158713

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
No es normal hasta 3 veces o el diferencial lo ponéis muy justo o existe algún problema en la instalación .
Piensa que arranca 3 veces consecutivas un compresor que no tiene compensadas las presiones .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, biel1

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #158717

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
En el primer mensaje se comenta que el motor trabajaba en dos fases
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #158720

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Cual es el objetivo para que pare tres veces ? lo unico que se me ocurre es ......dejalo que ya funciona ,a menos que se me de algun argumento
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #158722

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Tras un pump down puede haber pequeñas remontadas de la presión de BP que provoquen que el compresor vuelva a arrancar alguna que otra vez de manera muy seguida antes de parar definitivamente hasta nueva orden del termostato.

Suele ser debido a la desgasificación del aceite en el carter del compresor en las paradas y debería evitarse pues el compresor sufre.

Esto se evita con una maniobra eléctrica correcta para el pump down, que hay muchas formas de hacerla y no siempre se ejecuta la más apropiada.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #158723

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Y como seria la maniobra correcta? Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Problema eléctrico en cámara salta por térmico. hace 8 años 3 meses #158726

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Es aquella que impide la activación del compresor por los motivos explicados (pequeña fugas internas en las válvulas, desgasificación aceite debida a la resistencia del carter, etc.) no para una fuga externa evidentemente.
Una vez que el presostato ha detenido el compresor por vacío, solamente será el termostato quien active nuevamente el compresor a través de un relé que gobierna la solenoide y que tiene un contacto de este relé enclavado en la realimentación del compresor, impidiendo la activación de éste hasta que el termostato realmente lo indique, a pesar del cierre de presostato por la pequeña subida de presión en baja.
En Inglés esta maniobra se conoce como single pump down control, seguro que encuentras el esquema en la red.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, cansino