Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: ¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ?

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159183

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Considero que lo primero seria indagar con los fabricantes que opinan y que solución dan. las garantías que los fabricantes dan son sobre defectos de fabricación y a la larga se ve que es un defecto de fabricación por elongación o alargamiento de tubo, ahora puede suceder que se valgan del tiempo para evadir la responsabilidad...
las demás fotos muestran las buenas circunstancias o condiciones en las que trabajó el compresor.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159193

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Lo que yo comentaba es en equipos de hace un......os 20 años Hitecsa 721 , R22 partidos B/C con una potencia frigorífica alrededor de 19kw .
Compresor Copeland scroll justo en la descarga de compresor un codo orientado hacia el suelo para luego subir hacia la V 4 vías .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159202

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Francis por las fotos se puede obserbar que el aceite de este compresor esta muy negro!
Esta trabajando en condiciones de altisimas temperaturas?
Tal vez haya contaminacion por humedad y aire si te fijas en la foto donde se ve el bobinado esta como el carbon, 632415.gif

subefotos.com/ver/?6f5eadddb20bb8bacfb962899ff3c773o.jpg
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 3 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159205

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
El aceite estaba limpio antes de meter la radial.

Es la única manera de poder abrir ese compresor.

Prueba de acidez negativa.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159208

Entonces Francis descartas un alto recalentamiento y temperatura de descarga elevada? Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159210

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues si. Lo descarto porque al cambiar el compresor no tuve que tocar nada más en la instalación.

La máquina va como un relog.

Lo único que me podría producir una temperatura alta en el compresor sería la propia avería encontrada, al producirse la descarga del compresor parcialmente dentro de la carcasa. De hecho encontré el compresor parado por klixon interno en la primera intervención. Después de enfriarlo, arrancó e inmediatamente pude comprobar que no comprimía correctamente, tras lo que lo pare y a correr para encontrar el compresor de sustitución.

Como mucho, estaría 24h trabajando en esas condiciones, pues fue el tiempo que pasó desde que el cliente detectó que algo no iba bien y yo intervine en la máquina.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159211

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
en mi concepto el tubo se rompió por elongamiento o alargamiento del tubo a la hora de hacer la curva y por la vibración creada por el mismo motor (vibración creada por el movimiento del moto-compresor dentro de la carcasa).
No es un daño en el equipo, sino un daño del compresor originado en la misma fabricación.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159214

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si hacen la reclamación ya estoy leyendo la respuesta
“Fatiga de material por vibración y/o dilatación y contracción del material por altos cambios de la temperatura de descarga.”

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159216

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
"francismorcillo", aqui tienes este informe para que se lo enseñes a Tu Cliente y se lo metas en el Reclamo a COPELAND.............
.
link.springer.com/article/10.1361%2F154770205X76367#/page-1
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159245

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
joseregue escribió:
"francismorcillo", aqui tienes este informe para que se lo enseñes a Tu Cliente y se lo metas en el Reclamo a COPELAND.............
.
link.springer.com/article/10.1361%2F154770205X76367#/page-1
.
Digo TECUMSEH
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159270

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
De todas maneras dudo con 6 años de funcionamiento correcto , llamar obsolescencia programada al fallo de ése compresor .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ CALIDAD DE MATERIALES O MALA CONSTRUCCION ? hace 8 años 3 meses #159296

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Considero que no es sino evaluar las arrugas y las estrías que fueron hechas por la dobladora cuando se doblo el tubo y analizar en donde se rompió. Es una ruptura muy recurrente en codos y curvas, las conocía en evaporadores y en condensadores en la primera curva de entrada de tubo y en la última o salida de tubo. Considero que son las fugas más frecuentes en las evaporadores y en los condensadores: tubo rajado en la curva o en codo.

Hace días hablaba mucho de “obsolescencia programada” saque esa idea de mi mente y ahora hablo de buena o mala calidad de los productos, y entiendo que en la cadena de producción hay un eslabón que suele fallar y que los fabricantes tratan de identificarlo para hacer la corrección necesaria.

Oscar Leonel franco.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.478 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information