TEMA: Inversión de giro compresor de aire acondicionado

Inversión de giro compresor de aire acondicionado hace 8 años 6 días #164648

  • Victor2627
  • Avatar de Victor2627
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Interes321fd , Buenas noches por favor me podrían indicar que sucede si por equivocación se conecto mal el capacitor del compresor, y al parecer se invirtió el giro, se hicieron varios intentos de arranque, la corriente subió a 20 Amperios en el arranque, y se desconecto de inmediato por sobrecarga, el equipo estuvo conectado con carga(refrigerante), se corrige la conexión y el equipo trabaja sin problema durante 30 días,
Luego de este tiempo de trabajo el equipo entra en falla el compresor no arranca, en los intentos de arranque la corriente sube a 30 Amperios y se desconecta. El compresor era nuevo agradecería los comentarios de los expertos ,ya que quisiera encontrar la falla de este problema saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Inversión de giro compresor de aire acondicionado hace 8 años 6 días #164654

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Que tipo de compresor es y cuánto tiempo estuvo funcionando en sentido contrario?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Inversión de giro compresor de aire acondicionado hace 8 años 6 días #164660

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Con la conexión que lleva , no tiene porque girar en sentido inverso .
Algo más hay.......porque se reemplazo el anterior?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Inversión de giro compresor de aire acondicionado hace 8 años 5 días #164700

  • Victor2627
  • Avatar de Victor2627
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
El compresor se lo cambio por que el anterior se trabo, para instalar el nuevo compresor se realizo una limpieza del serepentin del evaporador y condensador con nitrógeno, para sacar los residuos de las tuberías y capilar, luego de esto se procedió a instalar el nuevo y de ahí se presento el problema a los 30 días de su instalación aproximadamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Inversión de giro compresor de aire acondicionado hace 8 años 5 días #164701

  • Victor2627
  • Avatar de Victor2627
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Es un compresor rotativo de paletas, cuando estuvo mal conectado , no trabajo ya que no enfriaba y la corriente se eleva por los 30 amperios, se corrige la conexión y el equipo trabaja sin problema, hasta que se suscita la averia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Inversión de giro compresor de aire acondicionado hace 8 años 5 días #164702

  • Victor2627
  • Avatar de Victor2627
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Si se invierte el giro de los compresores rotativos cuales son las consecuencias?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Inversión de giro compresor de aire acondicionado hace 8 años 5 días #164703

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Inversión de giro compresor de aire acondicionado hace 8 años 5 días #164704

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Se me hace que el compresor esta agarrotado y no creo que sea porque se conecto inicialmente mal.
El agarrotamiento se debe a una mala condensación o a un taponamiento de “capilar”. Hay que verificar que no estén estranguladas las tuberías.
Otro factor muy influyente para que un compresor se arrastre es el sucesivo apagar y prender “off -on” por variaciones en el suministro de la energía eléctrica (fallas en la red).
La falta de retorno de aceite es otra de las causas que llevan a que un compresor se pegue.

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Inversión de giro compresor de aire acondicionado hace 8 años 5 días #164709

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Añadir que limpieza solamente con nitrógeno seco no es suficiente , el nitrógeno deshidrata el circuito pero no tiene capacidad suficiente para arrastar las impurezas .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Inversión de giro compresor de aire acondicionado hace 8 años 4 días #164731

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Victor2627 escribió:
Si se invierte el giro de los compresores rotativos cuales son las consecuencias?

Los compresores de paletas si arrancan al rebés se estropean. Pueden partir las paletas.

Por lo menos así explicaban en los cursos de mitsubishi.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Inversión de giro compresor de aire acondicionado hace 8 años 4 días #164747

  • Victor2627
  • Avatar de Victor2627
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Gracias, me podría recomendar como debo hacer la limpieza interior de los capilares y los serpentines, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Inversión de giro compresor de aire acondicionado hace 8 años 4 días #164750

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Victor2627 escribió:
Gracias, me podría recomendar como debo hacer la limpieza interior de los capilares y los serpentines, saludos

hay dos procedimientos de "aseo" en los sistemas de refrigeración que son totalmente distintos:
1 es el barrido que se le hace a las tuberías internamente con un buen agente limpiador empujado con nitrógeno.
2 es el lavado externo que se le hace al equipo en el evaporador y en el condensador utilizando en buen desengrasante y/o desincrustaste y agua corriente.
el capilar hay que cambiarlo dependiendo del diámetro del tubo, a mas pequeño sea mas difícil de destaponar.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.282 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information