Tensión en carcasa de aire acondicionado hace 7 años 6 meses #171787

  • Wally13
  • Avatar de Wally13
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola, me eh encontrado con un aire q tiene tensión en la carcasa del aire. Es frío/calor Y verifique varias cosas hasta que deduzco que tiene perdida de aislamiento el moto compresor. Con el tester de una bobina a la cárcasa no hace nada pero al energizar la misma da corriente.
Es un disparate lo que pasa? Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseregue, biel1

Tensión en carcasa de aire acondicionado hace 7 años 6 meses #171788

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Primero,
.
Con Que Tester haces la Medición? Modelo si es posible.
.
Es posible, al funcionar las bobina se calientan y dilatan y puede haber un roce o grieta en el barniz. En Frío no tiene continuidad y al funcionar si.


.
Pero, también el motor de la Condensadora, un Capacitor Metálico puede hacer lo mismo.
.
Hasta Un Cable!

.
Por Eso y Para Eso. Existe el Megger
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rodrigomigel@gmail.com

Tensión en carcasa de aire acondicionado hace 7 años 6 meses #171789

  • Wally13
  • Avatar de Wally13
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Con pinza amperimetrica uni-t
mido la continuidad siempre sin tensión.
lo que hice es darle la face a la bobina del motocompresor y ahi me da tensión en los caños por ejemplo (sin pasar por el capacitor). Dudo que sea un cable pero igualmente le voy a dar otra mirada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tensión en carcasa de aire acondicionado hace 7 años 6 meses #171791

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Cuando se dice que está aterrado o derivado a tierra, te da un corrientazo que te cosquilleo la mano o te quedas pegado.
.
Otra cosa es el Voltaje que siempre hay entre la Carcasa y la tierra en en Equipo Eléctrico en Funcionamiento, nuevo o usado.
.
De Cuánto es el Voltaje Que Mides?
.
Y esa pinza, tiene pitico en Modo Continuidad? Y suena cuando Mides?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, Wally13

Tensión en carcasa de aire acondicionado hace 7 años 6 meses #171794

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
El cable a tierra o las descargas a tierra con un buen diferencial a tierra son las soluciones a estos problemas.
es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_diferencial
todo equipo eléctrico que este dando toques debe ser desconectado y reparado. si no hay un accidente personal, los consumos eléctricos se elevaran considerablemente.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1, Wally13

Tensión en carcasa de aire acondicionado hace 7 años 6 meses #171795

  • Wally13
  • Avatar de Wally13
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
claro, me agarro cosquilleo. me dio un voltaje de 94v
Tiene para que suene pero o sonó y en el display no dio continuidad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tensión en carcasa de aire acondicionado hace 7 años 6 meses #171798

Hola Wally! Aparte de lo comentado por los compañeros y que has de encontrar la derivación deberías revisar la conexión a tierra del equipo, tierra de la instalación y protección diferencial de la vivienda.

Si tienes una derivación está ha de ir a tierra y ha de actuar la protección diferencial de la vivienda desconectando los circuitos eléctricos.

Deberías abrir un post nuevo con tu presentación para conocer un poco mas de ti y así te saludamos.

Recuerda que son trabajos que entrañan riesgos y los ha de realizar personal cualificado.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 6 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.