Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: PRESIÓN DE BAJA ESTÁ ALTA Y LA DE ALTA ALTÍSIMA

PRESIÓN DE BAJA ESTÁ ALTA Y LA DE ALTA ALTÍSIMA hace 3 años 8 meses #192865

  • frioyclima12
  • Avatar de frioyclima12
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Se trata de una unidad Lennox de doble circuito que trabaja con R-22. Un circuito funciona bien, el otro cuando empezó a funcionar la presión de baja estaba en torno a los 4 bares, y a los 30 segundos se puso a 6 bares en baja y 28 en alta. Salta por alta y se rearma presostato y vuelve a saltar. El condensador está limpio, la turbina funciona correctamente, nada que indique mala condensación. La carga de gas es la correcta pero la presión se dispara al poco tiempo de funcionar. ¿Podría existir una obstrucción? ¿Dónde?
Última Edición: hace 3 años 8 meses por frioyclima12.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PRESIÓN DE BAJA ESTÁ ALTA Y LA DE ALTA ALTÍSIMA hace 3 años 8 meses #192866

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, por lo que cuentas no hay nada que indique obstruccion, deberias aportar el subenfriamiento de la maquina instantes antes de parar asi como el caudal de aie en el condensador (UE) puede girar el motor sin aportar el caudal necesario dinos tambien la temperatura del aire a la entrada y a la salida, puede tener gases incondensables.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc

PRESIÓN DE BAJA ESTÁ ALTA Y LA DE ALTA ALTÍSIMA hace 3 años 8 meses #192871

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Seguro que no ha ido alguien antes que tú y le ha metido refrigerante? Mide consumo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

PRESIÓN DE BAJA ESTÁ ALTA Y LA DE ALTA ALTÍSIMA hace 3 años 8 meses #192872

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
presion de alta, alta, exceso de refrig..... falta aire en condensa....
presion baja, sobrecalentamiento del compresor
presion de baja alta, si es bajo rendimiento, compresor mal , o valv de 4 vias si es b.c.
alta condensador caliente aire o incondensables, exceso de refrigerante,
alta regulacion de presion de condensacion ajustada ha una presion demasiado alta .sal....
alta en frio presiones demasiado altas exceco de ref.... falta de aire incondensables
,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

PRESIÓN DE BAJA ESTÁ ALTA Y LA DE ALTA ALTÍSIMA hace 3 años 8 meses #192878

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Gira la turbina en el sentido correcto?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

PRESIÓN DE BAJA ESTÁ ALTA Y LA DE ALTA ALTÍSIMA hace 3 años 8 meses #192889

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Revisa la antiretorno de la unit exterior , la tienes al lado de la válvula de expansión .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.172 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information