Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Enfriadora KTK

Enfriadora KTK hace 1 mes 3 semanas #194022

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12010
  • Gracias recibidas 1568
  • Karma: 75
vale no tiene manometros la maquna,no tiene muchas cosas,estoy seguro que si abre el vaciado sabra si tiene agua si es medio vacio,si esta vacio etc ,para eso no se necesitan manometros, y donde va el interrup.... igual se ve si hay agua si no tiene,, ya se lo comente.
hasta un fontanero lleva manometros, esta claro que si comprueba el interruptor sabra si esta bien o falta de agua para poner un interruptor no se necesita manometros pero si no lo cambia
no sabra que es lo que esta mal,
para mirar si la bomba funciona no necesitas manometros , la bomba tiene un vaciao y un punto por donde se ceba,la bomaba puede estar rota suelta,
el llenado de ese circuito ya lo comente tampoco senecesitan manometros tocando la tuberia se sabe si hay paso de agua o no o poca presion , bueno en un baño cuando abrimos un grifo hasta mis nietos saben que no hay presion, y no hay manometros. algo esta mal,
puede fener alguna fuga¿¿(((((,el interrup de ... estara bien cuando te da alarma de falta de agua,))))))
o no entra agua o pierde , y la bomba ya dije que hacer, cuando este resuelto el problema,es cuando se sepa como esta el intercambiador. y se habla con el cliente y se le dice lo que hay
pero sin resolver la averia no le cuentes nada por que te llamaron para resolverlo, el mecanico
va para solucionar el problema, no para decir que esra sucio o que no hay manometros,
tiene calderin de expansion pregunto ,si lo tiene sabes como esta,pon manos a la obra tu puedes.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 1 mes 3 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora KTK hace 1 mes 3 semanas #194025

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8357
  • Gracias recibidas 3376
  • Karma: 117
futre escribió:
lleno de agua,marca presión,pongo bomba y al saltarme tan ràpido el flusostato abro el by-pass entre aspiración e impulsión,pero sigue saltando.Lasllaves están abiertas,no tiene filtros e intercambiadores limpios,a mi me parece que tiene aire en la bomba o esta no levanta presión.


Verifica consumo de nominal de la bomba sentido de giro y por último desmonta la del cuerpo y verifica el estado del impulsor , así como la antiretorno , no habrás el by-pass checa la presión de impulsión y retorno .
En algunos modelos el sensor de caudal está en la salida
del intercambiador .
Ves checando y nos vas contando .
Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora KTK hace 1 mes 2 semanas #194035

  • futre
  • Avatar de futre
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Karma: 0
Gracias a todos por vuestros aportes, al final limpie circuito,instalé manómetros,purgadores..el detector ,cebé bomba y dejé la unidad funcionando correctamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora KTK hace 1 mes 2 semanas #194036

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12010
  • Gracias recibidas 1568
  • Karma: 75
bravo tu si que sabes ,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora KTK hace 1 mes 2 semanas #194037

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12010
  • Gracias recibidas 1568
  • Karma: 75
bravo tu si que sabes , sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora KTK hace 1 mes 2 semanas #194038

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1684
  • Gracias recibidas 1066
  • Karma: 58
Solo te falta marcar los manómetros con la diferencia de presión, actual, así en un futuro solo con echar un vistazo sabrás como están de nivel de suciedad los intercambiadores y así poder programar con antemano el mantenimiento de los mismos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information