Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: maquinas de hielo escotman mt20

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 13 años 8 meses #41500

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Jucalde es imposible que te estén trabajando a las mismas presiones ya que

Presiones evaporando con r-134a a 0ºC: 1.9 barg
con r-404a a 0ºC: 5 barg

Asi que tu me contaras como puedes tener las mismas presiones.

Y en alta idem de lo mismo

Con r-134a a 45ºC: 10.5 barg
con r-404a a 45ºC: 19 barg

Por estas diferencias de presión que te comento es lo de que si cambias un grupo de 134 a 404 necesitas cambiar elemento expansor, condensador y calderin (en caso de que lo lleve) a parte de que los rendimientos con r-404 son mayores, que con r-134

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 13 años 8 meses #41529

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
hola pepekelvin las dos maquinas son de 404 la nueva viene con capilares a las dos cubas y yo le he colocado valvulas de expansion a la vieja.el lunes e quedado para reformar la otra.ya os contare un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 13 años 8 meses #41604

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Ah Ok creía que decías que trabajaba igual la de 404 y la de 134

Fallo técnico

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 12 años 11 meses #64287

  • jorge castillo
  • Avatar de jorge castillo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Tengo mucho que aprender en este campo!!!
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
En todo caso amigo , si los compresores se quemaron , el sistema quedo contaminado ; lo recomendable es realizar la limpieza al sistema porque de hecho esta contaminado y se puede poner el refrigerante de reemplazo o sea el 134 aunque tambien se puede utilizar otros refrigerantes como el MO49 en un 90% seria recomendable reemplazar la valvula y ubicar una que funcione con 134 en el tonelaje correcto. espero estas recomendaciones le sean de utilidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 12 años 11 meses #64288

  • jorge castillo
  • Avatar de jorge castillo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Tengo mucho que aprender en este campo!!!
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
normalmente las unidades de refrigeracion tipo ICERS no trabajan con esos dos tipos de refrigerantes; o trabajan con uno o funcionan con el otro todo depende del diseño de fabrica, el caso es que estos dos gases tienen sus rangos de ebullicion bien diferenciados y por otra parte esto condiciona el consumo de corriente en el compresor. si unia maquina de hielo te consume por ejemplo 10 amps en 134a y le reemplazamos el gas a 404a definitivamente que aperte de que habria que hacer un cambio de valvula de expansion; el consumo de corriente se saldria del rango del consdumo nominal especificado en la placa de datos del compresor y lo mas seguro es que el compresor sufra aaverias serias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquinas de hielo escotman mt20 hace 11 años 8 meses #96683

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.187 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information