TEMA: Problema con Fugas

Problema con Fugas hace 12 años 11 meses #64844

  • Fernan38
  • Avatar de Fernan38
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 81
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a Todos,

Ultimamente tengo la negra, cada dia desde hace 2 semanas me encuentro con al menos una fuga. Yo suelo usar el nitrogeno, pero he oido y leido en el libro de forofrio que hay un liquido que se introduce en el sistema y despues se le revisa la instalacion con una linterna ultravioleta y se detectan ien las fugas. Tamien estoy pensando en comprar un detector de fugas electronico, que tal van estos y cuanto cuesta uno decente?

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 12 años 11 meses #64846

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 12 años 11 meses #64847

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
personalmente prefiero el nitrógeno para la localización de fugas, pero es cierto que en algunas instalaciones es mas complicado usar este gas , ya sea por su instalación o por el tipo de fuga y el sistema operante de mantenimiento , y otra de las opciones es el liquido fluorescente , que no es mas que aceite con una mezcla de fluorescencia , que se capta a través de una luz ultravioleta , este sistema bien aplicado y con las recomendaciones del fabricantes y con poca luz ambiente puede indicarte una fuga de 50gramos al año por lo que en algunas ocasiones me dieron resultados óptimos, pero como te dije al principio el sistema mio preferente es una prueba de estaquillad con nitrógeno, jabón y oído, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 12 años 11 meses #64848

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Yo empleo muchisimo el detector electronico,no recuerdo que marca es.Tienes que buscar uno que te permita variar la sensibilidad esto es muy importante para poder llegar al punto exacto de fuga.Hay muchas marcas y modelos debes ver los catalogos de todos los proveedores y luego decidir.
tambien debes asegurarte que te suministren las puntas de recambi que tienen una vida util limitada y si no estan bien las puntas da error.
,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 12 años 11 meses #64853

  • frioboy2
  • Avatar de frioboy2
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Buenos días,

Referente a lso detectores de fugas por ultravioleta es una opción aunque si la fuga está en un sitio no visible, quiero decir por ejemplo, detrás de un equipo empotrado en una paret, no la encontrarás.

Su usas uno electrónico, que sea almenos de péntodo calentado. Hay varios en el mercado.

Saludos,

Frioboy2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 12 años 11 meses #64862

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

lo que te dire es que si te compras uno que sea de pentodo caliente.
van muy bien.

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 12 años 11 meses #64869

  • refriautowilly
  • Avatar de refriautowilly
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
,.-12 Soy de venezuela tengo un negocio de aire acondicionado automotriz me ha sido dificil conseguir un detector de fugas electronico los que he conseguido detectan fugas grandes pero cuando son minimas no me sirven necesito uno que detecte fugas minimas gracias ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 12 años 11 meses #64871

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
lafaraonadelfrio escribió:
... pero como te dije al principio el sistema mio preferente es una prueba de estaquillad con nitrógeno, jabón y oído, un saludo
,.-4 El nitrogeno fundamental, primero para confirmar la no estanqueidad del circuito y después para la localización de la fuga.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 12 años 11 meses #64872

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Mira aqui, entra en "Herramientas Varias":

www.clidair.com/index.php?form=lista&can...at=68&subcat=00#prod
Última Edición: hace 12 años 11 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 12 años 11 meses #64890

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Eso del nitrogeno esta muy bien en un botellero...vete a un carrefour a tirar el gas para meter nitrogeno.
Yo me quedo con el detector electronico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 12 años 11 meses #64894

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
El N2 esta bien en un botellero, en un roof-toop o en un carrefour. Depende unicamente de la fase en la que te encuentres: por ejemplo, si en la puesta en servico presurizas la instalación con N2 y descartas fugas, después no tendrás que usar un detector electrónico, ni perder refrigerante, recuperarlo, ni hacer reparaciones... es solo un ejemplo.

En este caso posteado puede ser más práctico el uso de un detector de fugas evidentemente.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 12 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con Fugas hace 12 años 11 meses #64927

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Esta claro que el N2 es una prueba anterior al vacio por seguridad en la supresión de fugas y la necesidad por imperativo legal.

Su uso en pequeños equipos estara condicionado a la detección de la fuga en caso de no ser capaces de localizarlas por otros medios.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.