TEMA: quiero y necesito fabricar un recuperador de gas

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 3 años 1 mes #163929

  • juanlafalce1977
  • Avatar de juanlafalce1977
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 1
wwansg1_.gif buenas , necesito que me den recomendaciones acerca de como fabricar un recuperador de gas r134 para usarlo en mi trabajo ya que el mismo es muy costoso en mi pais y no queremos contaminar el ambiente, dispongo de un compresor de 1/3 , un condensador de automovil, un filtro deshidratador de grand blazer, tuberias de aluminio y mangueras de alta presion, y un cilndro donde me despachan el gas de 13,6 kg,, y un juego de manometros de altay baja., les agradezco su valiosa colaboracion. bra32fd1gvoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 3 años 1 mes #163931

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4485
  • Gracias recibidas 2351
  • Karma: 107
a lo mejor estas viejas fotos te dan una idea:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. esta es una unidad condensadora con tanque auxiliar.

esta es una unidad condensadora con tanque recibidor de liquido.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

en el foro hay muy buen material para hacer una recuperadora desde cero con materiales del tallar.

oscar leonel franco e.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
Última Edición: hace 3 años 1 mes por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, juanlafalce1977

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 3 años 1 mes #163936

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7750
  • Gracias recibidas 3175
  • Karma: 107
Juan si quieres puedes ir subiendo al foro los inicios y avances de tu proyecto , así vamos viendo .
Ok ?
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 3 años 1 mes #163963

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2373
  • Gracias recibidas 1376
  • Karma: 47
Hola.

En el foro hay muy buenos hilos al respecto, solo tienes que buscar " recuperadora" iras viendo lo que otros compañeros han hecho.

Con lo que tienes puedes recuperar, de hecho solo con el compresor podrías conseguir recuperar si luego eres capaz de enfriar la botella de carga , por ejemplo metiendola en agua fría.

Yo durante años estuve recuperando con una unidad condensadora sencilla, solo compresor y condensador.

Entender que siempre se queda algo en el condensador, y que hay contaminación , de aceites, pero mejor que aventar es.


Suerte y saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com, juanlafalce1977

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 3 años 1 mes #163964

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5618
  • Gracias recibidas 499
  • Karma: 484
Como dice Cansino, una recuperadora viene a ser una unidad condensadora y tu envase sería el recipiente de líquido. Recuerda no sobrellenarlo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 3 años 1 mes #163971

  • juanlafalce1977
  • Avatar de juanlafalce1977
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 1
wwansg1_.gif amigo ese cilindro es muy parecido al que dispongo, usted cree que el mismo sirva para recargarlo? preguto esto debido a que en el cilindro el fabricante coloca que no sirven para reutilizarlo, pero observo que los mismos no tienen valvula check o nada que imppida recargarlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 3 años 1 mes #163973

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4485
  • Gracias recibidas 2351
  • Karma: 107
hay unos que vienen con válvula cheque y otros no la traen, si trae válvula cheque simplemente le sueldas una válvula de gusanillo, como el de la foto, debes recordar que estos cilindros traen válvula de seguridad, la redonda, de forma deprimida, que se ve cerca a la válvula de servicio y por tanto el cilindro no se debe saturar de refrigerante liquido. fíjate que peso puede cargar sin peligro.


oscar leonel franco e.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 3 años 1 mes #163976

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7750
  • Gracias recibidas 3175
  • Karma: 107
También le puedes instalar éste tipo de válvula , si te lo admite el envase :

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 2 años 11 meses #166661

  • miquelcobo
  • Avatar de miquelcobo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Ostras gracias!
olfera escribió:
hay unos que vienen con válvula cheque y otros no la traen, si trae válvula cheque simplemente le sueldas una válvula de gusanillo, como el de la foto, debes recordar que estos cilindros traen válvula de seguridad, la redonda, de forma deprimida, que se ve cerca a la válvula de servicio y por tanto el cilindro no se debe saturar de refrigerante liquido. fíjate que peso puede cargar sin peligro.


oscar leonel franco e.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

quiero y necesito fabricar un recuperador de gas hace 2 años 11 meses #166741

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 448
  • Gracias recibidas 275
  • Karma: 9
El amigo CAMACHO te puede dar orientaciones de todo tipo en este asunto pues, se ha calentado mucho la cabeza en este tema
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.