TEMA: ARRANQUE DIRECTO DE COMPRESOR SCROLL

Re: ARRANQUE DIRECTO DE COMPRESOR SCROLL hace 8 años 6 meses #46698

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Lo estas poniendo en el esquema Jordi, es un compresor trifásico.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Re: ARRANQUE DIRECTO DE COMPRESOR SCROLL hace 8 años 6 meses #46720

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4485
  • Gracias recibidas 2351
  • Karma: 107
olfera escribió:
Yo pensaba que los sistemas inverter montaban compresores especiales, pero veo que no.


,.-15 ,.-15 ,.-15 ,.-15 ,.-15


Yo pensaba lo mismo, que pena contigo Miguelon

¿Qué hace un convertidor de frecuencia?
La mayoría de los convertidores de frecuencia, buscan ‘transformar’ la corriente alterna en una corriente ‘no alterna’ (es decir… prácticamente continua) y una vez transformada en continua, esta será troceada según las necesidades del motor.
El convertidor de frecuencia hace lo siguiente:
1. Rectificar la corriente alterna suministrada por la red eléctrica: L1,L2,L3.
2. “Almacenar” la corriente continua en el Bus de Continua (DC BUS)
3. Dosificar la energía “almacenada” en el Bus de continua al motor

El Circuito Rectificador
Este circuito acostumbra a ser un puente de diodos y se limita a convertir las corriente trifásica en continua.
L1,L2, L3 son las bornas del variador en las que conectamos la alimentación de potencia.
PREGUNTA: ¿Puedo conectar un variador trifásico a una linea monofásica? Viendo el esquema anterior… desde el punto de vista teórico parece ser que sí… Evidentemente la potencia que le llegará al motor será inferior… En un equipo real… sinembargo… nos encontraremos con que en ocasiones no es posible…, o nos da una alarma de pérdida de ‘fase’, o… es parametrizable.
El Bus de Continua
El Bus de continua es el ‘depósito’ de energía del variador… y es normalmente accesible en las bornas del convertidor (DC +, DC -).
El esquema anterior está muy simplificado, sólo aparece un condensador para mininimizar el rizado de corriente, en realidad tenemos muchos más elementos…
El DC BUS es una parte fundamental del convertidor. Al igual que los seres humanos tenemos un máximo y un mínimo de presión arterial (ese tema… lo ‘dominan’ las abuelitas…), el convertidor, en su DC BUS ha de trabajar entre un máximo y un mínimo de voltaje.
• Por debajo del voltaje mímimo, el convertidor no es capaz de suministrar la energía necesaria al motor y normalmente debería aparecernos algun tipo de alarma de bajo voltaje.
• Por encima del voltaje máximo, el convertidor estaría suministrando demasiada energía al motor, aunque… esta no acostumbra a ser la causa de este fenómeno ya que… el variador, tiene sus propios sistemas de protección en el circuito rectificador y, la propia instalación . En la inmensa mayoría de ocasiones, un elevado voltaje en el DC Bus nos estará indicando que el motor esta regenerando energía hacia el variador, es decir…, el motor no trabaja como motor, sino como generador eléctrico (transforma la energía mecánica del eje en energía eléctrica!) Por suerte… existen métodos y sistemas para ‘deshacernos’ del exceso de voltaje del DC BUS.
El Circuito Inversor
Hasta ahora, lo que hemos visto podría ser perfectamente aplicable a una fuente de alimentación AC/DC, como la que tienen nuestros ordenadores, bueno… conectada a una corriente trifásica, pero la esencia es la misma.
El circuito Inversor, es la pieza clave del convertidor de frecuencia, pues es el encargado de dosificar la energía almacenada en el DC BUS, de hecho… en la literatura anglosajona se acostumbra a designar al convertidor de frecuencia como ‘inverter’.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANQUE DIRECTO DE COMPRESOR SCROLL hace 8 años 6 meses #46721

  • galo
  • Avatar de galo
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
gracias compañeros, por subir este video
saludos ,.-17
para transferir calor se tiene que tener pasion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANQUE DIRECTO DE COMPRESOR SCROLL hace 8 años 6 meses #46729

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
olfera escribió:
olfera escribió: ....
El circuito Inversor, es la pieza clave del convertidor de frecuencia, pues es el encargado de dosificar la energía almacenada en el DC BUS, de hecho… en la literatura anglosajona se acostumbra a designar al convertidor de frecuencia como ‘inverter’.


Se queréis una sugerencia, es mejor citar la fuente cuando se reproduce contenido de otros. Por él y por nosotros. La persona que hace es blog dedica un tiempo a ello y es justo que se le nombre.


Bien, sobre el tema inverter, yo no puedo hablar de AA, entre otras cosas por que no tengo ni idea.

Entiendo como inverter un variador de frecuencia.

Son especiales los compresores inverter? Pues vete tu a saber. Si un fabricante le da por (ya que va a poner un inverter) hacer un compresor para que trabaje a 100 Hz pues en ese caso sera un compresor a medida para esa maquina. Como poder ser, puede ser.

Habláis de motores DC, no los he visto nunca. Tanto no he visto.

Dentro de lo que es mi experiencia, yo he hecho aplicaciones con variador de frecuencia en ventiladores de condensador, compresores de piston, tornillos Bitzer, Mycom, etc, bombas de agua, aplicaciones de posicionamiento, etc. Todo, claro esta, respetando los limites de velocidad que da el fabricante del compresor, y otras limitaciones.

Dentro de las aplicaciones con variador algunas son tipo AA inverter (control de temperatura) y la mayoria es control de PB o condensación flotante y cosas por el estilo.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por dacien. Razón: evitar confusiones
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANQUE DIRECTO DE COMPRESOR SCROLL hace 8 años 6 meses #46739

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Dacien,,,no seamos mas papistas que el papa,si sigues la conversación verás que viene de Miguelon,y además,la contestación de los iconos es del propio Olfera.Vinga,que tengo la pixa hecha un lio,(yo en mis trece).
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANQUE DIRECTO DE COMPRESOR SCROLL hace 8 años 6 meses #46741

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5618
  • Gracias recibidas 499
  • Karma: 484
En la etiqueta del compresor del video creo que pone:
ZP36K JE PFJ

Las 3 últimas letras indican:
P: Monofásico
F: Protecciones internas
J: 220v/240v
Pasión es ausencia de frío
Última Edición: hace 8 años 6 meses por Fresquiviri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANQUE DIRECTO DE COMPRESOR SCROLL hace 8 años 6 meses #46742

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
jordienex escribió:
Dacien,,,no seamos mas papistas que el papa,si sigues la conversación verás que viene de Miguelon,y además,la contestación de los iconos es del propio Olfera.Vinga,que tengo la pixa hecha un lio,(yo en mis trece).

He editado el msg. Espero que así te guste mas ;-)

Por cierto Jordinex, aclaranos si tu maquinas (la del compresor este) tiene uno o dos compresores
Última Edición: hace 8 años 6 meses por dacien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANQUE DIRECTO DE COMPRESOR SCROLL hace 8 años 6 meses #46745

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Perfecto Dacien (jajajja)
A ver,soy una persona impulsiva.
El compresor es monofasico puro y duro de serie,ZP-36K3E-PFJ.
De hecho,el arranque manual así lo demuestra.
Me he comprometido ha llegar al final de este problema ya que a mí me llegó a la mesa.No me preocupa haberme equivocado,las cosas se hablan,me preocupa que todo mi entorno me dice que estoy en lo cierto,de momento hemos demostrado que los trifásicos sí pueden ser de serie,no puedo decir (actualmente,por eso callo) lo mismo de los monofásicos.Llegaré al final y lo sabreís.Pienso que sí,sabremos maquina y todo,pero aún no,por mi parte,vaya.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANQUE DIRECTO DE COMPRESOR SCROLL hace 8 años 6 meses #46748

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
FUENTE WIKIPEDIA
Motor del VFD
El motor usado en un sistema VFD es normalmente un motor de inducción trifásico. Algunos tipos de motores monofásicos pueden ser igualmente usados, pero los motores de tres fases son normalmente preferidos. Varios tipos de motores síncronos ofrecen ventajas en algunas situaciones, pero los motores de inducción son más apropiados para la mayoría de propósitos y son generalmente la elección más económica. Motores diseñados para trabajar a velocidad fija son usados habitualmente, pero la mejora de los diseños de motores estándar aumenta la fiabilidad y consigue mejor rendimiento del VFD.(variador de frecuencia)

Pues parece que si se pueden usar monofasicos con variador de frecuencia.

Otra cosa, hay motores específicamente realizados para trabajar con variadores de frecuencia (hablo en general, no particularmente en el frió)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANQUE DIRECTO DE COMPRESOR SCROLL hace 8 años 6 meses #46751

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Dacien,eres fantástico,a ver si estoy currando para nada,jajajajja.
Sigo buscando tener razón,por supuesto,pero a estas alturas no desestimo haberme equivocado en una aplicación concreta.Sigo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANQUE DIRECTO DE COMPRESOR SCROLL hace 8 años 6 meses #46811

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4485
  • Gracias recibidas 2351
  • Karma: 107
Se queréis una sugerencia, es mejor citar la fuente cuando se reproduce contenido de otros. Por él y por nosotros. La persona que hace es blog dedica un tiempo a ello y es justo que se le nombre.



Doy escusas por la falta de atención. No pensé que fuera necesario colocar la fuente de la información ya que estaba dentro del tema en un post anterior.
www.infoplc.net/blog4/category/variadore...frecuencia-inverter/
mirar en: El Convertidor de Frecuencia (I)
en la parte de abajo del documento.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ARRANQUE DIRECTO DE COMPRESOR SCROLL hace 7 años 10 meses #68254

  • Montygas
  • Avatar de Montygas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Si eres capaz de enseñar, nunca pares de aprender.
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Hola a todos,me uno a este tema pq llevo ya tiempo buscando información y parece ser que es confuso (al menos para mi)a ver si me ha quedado claro:

yo en mi casa por ejemplo tengo un split de 3000 fr/h,en mi casa hay 220 v y la maquina es alimentada a esto,¿con el variador de frecuencia(IPM)convierte la linea 220 alterna a continua y luego alterna trifasica? entonces el compresor debe de tener 3 bobinas en vez de dos, no? ¿o el devanado es igual q todos los compresores?¿comun-start-run?
Gracias y un saludo.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por Montygas.