hola cuando ven que la maquina no rinde es cuando avisan, hay se cobra bien,
dile de poner un filtro como dice el profe,que no de a la bateria,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: fotos problema grasa condensador
hace 11 años 6 meses #101020
Hola Manelh,me preocupe al ver la cuarta foto,en la que se ve el tubo de succión sin tapón y la salida del filtro abierta (creo que es el compresor nuevo,no?).
Si el compresor carga aceite poliolester,fatal!!.
Si por lo que veo,el filtro es nuevo,fatal!!.
Y un pequeñísimo detalle:
A pesar que de fabrica muchas unidades condensadoras vienen con el filtro acostado,yo sigo desde hace tiempo una teoría,de usar al filtro de "pequeño tubo recibidor",pero esta teoría,va mas alla,dice que es conveniente a 45º o menos,para acumular durante la marcha las micro burbujas de gas en estado de vapor,de manera que la salida del mismo se vea "inundada",es un detalle menor,pero eh visto en condensadores "mezquinos" (donde no se logra un buen subenfriamiento),reacciones en el llenado del evaporador.
Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: fotos problema grasa condensador
hace 11 años 6 meses #101021
hola no llores mira este como esta,saludos
option=com_kunena&Itemid=24&func=view&catid=133&id=71314&limit=10&limitstart=10 Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: fotos problema grasa condensador
hace 11 años 6 meses #101023
Gracias por el aporte! Cuando vaya hacerle el mantenimiento a la otra máquina le comentare al cliente de la posibilidad de poner un cajón con el filtro
el compresor es el nuevo y las tuberías están al descubierto porque acabada de soldarlas y ancharlas inmediatamente después le puse tapones
y el filtro lo puse así simplemente por comodidad para soldar el capilar .pero tendré en cuenta la próxima vez en poner el filtro mejor gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.