Cual seria una presion de baja esperable para una pequeña camara frigorifica que se pretende tenga una temperatura de gabinete de 3ªC y que utiliza R22 como refrigerante ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Dependiendo del género, evaporarás un poco más alto o más bajo, pero aproximadamente a la presión que corresponda una temperatura de -4ºc. Si evaporas más bajo, deshumidificarás y crearás más hielo, si evaporas más alto, aumentas la humedad relativa de la cámara y ahorras desescarches.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Cual seria una presion de baja esperable para una pequeña camara frigorifica que se pretende tenga una temperatura de gabinete de 3ªC y que utiliza R22 como refrigerante ?
La presion deberia ser de 3 a 3,2 Bares
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.