Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: fabricador itv

fabricador itv hace 11 años 3 meses #105173

  • ivan antonio
  • Avatar de ivan antonio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
BUENOS DIAS. TENGO UNA DUDA. TENGO UN FABRICADOR DE HIELO ITV DP 45. TIENE EL PRESOSTATO DE SEGURIDAD ROTO. REALIZO LA CONSULTA DEL REPUESTO Y EL MINIPRESOSTATO TIENE UN RANGO DE 15.5 BAR Y 18 BAR. TENGO LA DUDA DE COMPRARLO Y MONTARLO PUES NO ENTIENDO COMO PUEDE SER ESE RANGO SI EL EQUIPO TRABAJA CON R-4O4A. ADEMAS QUE SIGNIFICA ¿ QUE EL PRESOSTATO
SOLAMENTE ESTA CERRADO ENTRE 15.5 Y 18.ME PARECE MUY POCA PRESION PARA ESTE REFRIGERANTE . NO LO ENTIENDO UN SALUDO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fabricador itv hace 11 años 3 meses #105178

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
Este presostato mantendra el contacto electrico cerrado cuando la presion del circuito frigorifico sea inferior a 18 Bares, cuando alcance esta presion permanecera abierto hasta que la presion en el circuito descienda hasta 15,5 Bares. La presion de 18 Bares se corresponde con una temperatura de caondensacion de 41ºC que no esta mal para el funcionamiento del equipo

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fabricador itv hace 11 años 3 meses #105180

  • ivan antonio
  • Avatar de ivan antonio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
¿Y NO SERIA MAS RAZONABLE UN PRESOSTATO QUE CORTE A MAS PRESION, PUES NORMALMENTE LOS EQUIPOS CON R´4O4A VAN CON UNA REGULACION MAS ALTA ENTRE 22 Y 24 BAR. ? UNOS 20 O 22 BAR NO SERIA MEJOR ¿ NO SERA DEMASIADO SENSIBLE ESE PRESOSTATO Y SE SALTARIA DEMASIADO PRONTO ? DESDE LUEGO EN TEORIA ES EL QUE MONTA EL FABRICANTE PUES ME LO HAN MIRADO EN EL CATALOGO DE ITV DE CENTROSUR.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fabricador itv hace 11 años 3 meses #105187

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola
Tanto si condensa por aire como por agua, con 22 Bares se iria a una temperatura de condensacion de 50ºC, alta para un productor de hielo.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fabricador itv hace 11 años 3 meses #105189

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Por favor Ivan, escribe en minúsculas ya que en internet, las mayúsculas son sinónimo de grito, gracias.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fabricador itv hace 11 años 3 meses #105202

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Fresquiviri escribió:
Por favor Ivan, escribe en minúsculas ya que en internet, las mayúsculas son sinónimo de grito, gracias.

Hola fresquiviri.

De acuerdo contigo, tambien se podria advertir a los compañeros que escribiendo en minusculas lo hacen aumentando el tamaño de la fuente.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fabricador itv hace 11 años 3 meses #105204

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola ivan antonio ,ese presostato no sera el que da funcionamiento al ventilador del condensador????
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fabricador itv hace 11 años 3 meses #105215

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
hola ivan antonio, el presostato al que te refieres coincido con el compañero y pienso que la funcion de ese presostato no es de seguridad por alta presion sino que se utiliza para maniobrar el ventilador de condensacion, un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fabricador itv hace 11 años 3 meses #105226

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
creo que los tiros van por el camino que indica frigotron , para tener una buena inundación y un rendimiento optimo en fabricadores de hielo se tiene que regular la condensación y en muchas maquinas llevan incorporado un presostato para tales fines, comprueba cual es su maniobra y saldrás de dudas , un saludo


xeliño escribió:
Fresquiviri escribió:
Por favor Ivan, escribe en minúsculas ya que en internet, las mayúsculas son sinónimo de grito, gracias.

Hola fresquiviri.

De acuerdo contigo, tambien se podria advertir a los compañeros que escribiendo en minusculas lo hacen aumentando el tamaño de la fuente.

Saludos

hila compañero xeliño el tema no es el tamaño de la letra, el tema es como te comenta fresquiviri , es el significado que en Internet se le da a la mayúscula , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: fabricador itv hace 11 años 3 meses #105247

  • xaviercaparros
  • Avatar de xaviercaparros
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Los fabricadores de hielo ITV, llevan dos presostatos de alta,uno es de control de condensación (que pone en marcha el ventilador del condensador), arranca a los 16 bar, y el otro es de seguridad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information