ola profes reciban un caudaloso saludo mi pregunta es a que precion de gas se le puede aplicar a la nevera acuantos bar se puede degar el manometro con gas R134A y cuantas libra para esa nevera gracias es pero una repuesta de ustedes chaoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: nevera nofrost LG de 14PIEZ hace 11 años 2 meses #107158

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola.
Normalmente, en la parte posterior del frigorifico viene una pegatina donde aparece el modelo, numero de serie, tension y frecuencia de alimentacion electrica, tipo y CANTIDAD gas refrigerante que monta
por lo tanto hazte con una bascula y pesa la cantidad de refrigerante a introducir.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: nevera nofrost LG de 14PIEZ hace 11 años 2 meses #107182

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Lo primero que debemos entender es que la presión que nos da el manómetro está influenciada por varios factores y entre ellos están: temperatura y humedad del ambiente en donde está el condensador, temperatura y humedad del ambiente donde se encuentre el evaporador, estado de limpieza del equipo, estado de los forzadores o ventiladores, taponamientos en las tuberías, carga térmica…
Y es por esta razón que no debemos cargar por presión a no ser que lo hagamos mediando subenfriamiento y recalentamiento. La carga ideal se hace por peso y el promedio de carga está entre 100 y 180 gms dependiendo del tipo de refrigerante y de los litros de capacidad de la nevera, en este caso especifico.
Muchos técnicos teníamos la mala costumbre de cargar por presión desconociendo una serie de parámetros que utiliza hoy en día las buenas prácticas de refrigeración.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: nevera nofrost LG de 14PIEZ hace 11 años 2 meses #107185

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Tambien debes de trabajar midiendo la Alta Presion.

Soldar un "gusanillo" o "valvula schrader" no te llevara a la ruina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: nevera nofrost LG de 14PIEZ hace 11 años 2 meses #107195

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buenas tardes queridos amigos, agregando a lo expuesto por los queridos amigos, la nevera que tú haces referencia es de frio cíclico o húmedo, seco o no frost, estaría bueno algunos datos sobre manometría y termometría, amperaje, motocompesor, etc, coordenadas, je,je,jeeee, a nadie se le puede rescatar del océano diciendo, “esta brava la bocha aquí, las olas son de 7 metros, estoy cerca de otra ola de 7 metros, más o menos, je,je,je,jeee, un gran cariño para todos vodotros, un cálido saludo queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: nevera nofrost LG de 14PIEZ hace 11 años 2 meses #107279

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Siendo rapido en la respuesta, si te refieres a la presion de baja, en BAR a 0,1 o 0,2 . en PSI de 2 a 4 mas o menos por ahi
Si quieres hacerlo exacto dejas 4PSI y miras si se congela el tubo de retorno. Si no se congela puedes subir poco a poco la presion. Pero si llegas a 6 y no se congela algo pasa. Me refiero a algo malo.
Si por el contrario se congela quitas poco a poco hasta incluso llegando cerca de 0 PSI.
Si queda sin retorno entre 2 y 4 PSI como te dije, es sintoma de que el circuito esta bien, limpio y funcionando perfectamente
Saludos