TEMA: gas refigerante

gas refigerante hace 11 años 2 meses #108223

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
hola me acabo de enterar que los gases refrigerantes caducan tal como el 134A Caduca despues de 10 años y pierde su composicion quimica es verdad ,.-39
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas refigerante hace 11 años 2 meses #108231

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues no lo he oído , pero no me lo creó y más del R134a que es un refrigerante puro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas refigerante hace 11 años 2 meses #108235

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
ocurre mucho en los autos el r-134 se descompone y pierde sus propiedades , en esos casos hay que recuperar refrigerante y realizar la carga con uno nuevo, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas refigerante hace 11 años 2 meses #108237

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
rayojoakin escribió:
hola me acabo de enterar que los gases refrigerantes caducan tal como el 134A Caduca despues de 10 años y pierde su composicion quimica es verdad ,.-39

No, no lo es.
Precisamente la durabilidad de los compuestos, hace necesario que para su destrucción una vez retirados, haya que incinerarlos a temperaturas muy elevadas (superiores a 800ºC).
Saludos
Última Edición: hace 11 años 2 meses por Heliogeo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas refigerante hace 11 años 2 meses #108243

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
wow esto podria pazar en una nevera duplex que dejo de funcionar el ventilador del evaporador por una semana
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas refigerante hace 11 años 2 meses #108250

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo creo que los problemas de descomposición del refrigerante son debidos un mal funcionamiento de la instalación ,provocando que se sobrepase la temperatura crítica del refrigerante provocando su descomposición tanto de el como del aceite .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas refigerante hace 11 años 2 meses #108257

  • Heliogeo
  • Avatar de Heliogeo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 309
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 7
Buenas tardes.

Creo que se está confundiendo el factor vida media que se aplica a los refrigerantes cuando se liberan al exterior de un circuito frigorífico o envase, y sufren la degradación fotoquímica a la que está sujeta cualquier sustancia a la intemperie (metal, plástico, etc), este valor en el caso del R-134a es de 14.6 años en la troposfera, con la caducidad de un compuesto que permanece inalterable durante cientos de años, aislado en el interior de un sistema cerrado y sin la interacción de reactivos OH.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: gas refigerante hace 11 años 2 meses #108260

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y eso es bueno o es malo?

Y entonces el R404a y R507 tambien.

que viva el R410a (ya hablaran mal de el, en el futuro no muy lejano)

Es que le tienen rabia al R134a.............

La porqueria y lo que jode es el Aceite POE y las Altas Temperaturas de Descarga.
El administrador ha desactivado la escritura pública.