Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #139727

  • cristianvocos
  • Avatar de cristianvocos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola tengo una consulta para hacerles, estoy reparando una heladera mostrador con compresor de 1/3+ condensador y evaporador parecen estar acorde al equipo, con expansion por medio de capilar de 2.30 m de largo x 1.25 mm el gas con el que la carge es MO49 .
Mi pregunta y duda es la siguiente si tengo todo bien dimencionado y el evaporador se completa porque no tengo buena temperatura en la heladera, me llega hasta 7 grados y no baja mas y las presionrs estan en baja a 20 psi y el alta a 160 psi y no le quiero agregar mas gas porque me parece que ya tiene bastante ya que el caño de retorno esta bien transpirado.
Si alguien tiene una solucion se lo agradeceria ha y el compresor y filtro son nuevos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #139745

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Que tal esta el condensador? esta limpio?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #139774

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

www2.dupont.com/Refrigerants/es_MX/asset...ds/isceon49_push.pdf

El caño dices que está bien sudado, lo que te viene a decir que el recalentamiento es bueno, pero evaporando como estás a -8ºC deverías ver está de escarchado el evaporador. Depende de la Hr que tengas en el ambiente, puede que el tubo sude y el reca sea todavía alto.

PArece que has cambiado el compresor. ¿era la primera vez que se le cambiaba??

Si es estático seguro que tienes acceso a ver las vueltas del evaporador, y fijarte como de empleado está viendo cuantas vueltas se escarchan.

Da mas datos de la vitrina para saber si el compresor de 1/3 es el adecuado.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lowenthal

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #139779

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Comprueba que el armario no este cargado de producto de forma que no deje circular correctamente el frio por el interior. Me a pasado alguna vez que cargaban tanto la camara que enfriaba solo parcialmente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #139789

  • cristianvocos
  • Avatar de cristianvocos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Gracias por responder, te paso mas detalles, es la primera vez que se cambia el compresor y le puse uno de igual capacidad al que tenia, el evaporador tiene 7 vueltas de caño de 5/8 y con aire forzado hoy la volvi a enceder y como hace mas frio en el ambiente donde esta me ha bajado las libras de trabajo creo que mi problema esta en que todavia le falta mas gas para que complete mas rapido el evaporador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #139806

  • cristianvocos
  • Avatar de cristianvocos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Necesito una solucion ya que agregandole mas gas me baja la temperatura, pero cuando arranca empieza a zapatear el compresor por mucho gas o liquido en el sistema, para sacarme una duda el capilar que usa este equipo es de 2.30 m de largo por 1.25 mm de diametro rstaria bien para esta heladera con MO49 y compresor de 1/3?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #139808

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Te has fijado si las cuervas del evaporador estan bien escarchadas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lowenthal

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #139810

  • lowenthal
  • Avatar de lowenthal
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 0
Buenas tardes amigos, en mi pueblo estamos bajo agua llueve desde el día de ayer desde la 23,00 horas y sigue a la hora 15.30, este momento día de votación estamos eligiendo nuestro presidente en segunda vuelta, balotaje como se dice, está complicado para sufragar, el amigo cristianvococos tiene un problema de atrevido pienso que puede ser otra cosa lo que parece, en Uruguay usamos el Mo 49 Plus, (r437 A), el consejo del Señor Cansino, por lo que subió, es el mo 49 R 413A este refrigerante fue cambiado hace bastante tiempo según tengo entendido porque tenía problemas y fue mejorado por el R437A, sería bueno saber porque fue cambiado por el R437A es otro problema, en mis pagos lo uso para TODO aunque la garrafita de 13 sale un disparate pero resolvés problemas de refrigeración familiar, comercial, automoción, es un HFC no tiene cloro, es compatible o , como decía mi profesor, es miscible con todos los aceites, por lo que subió Señor Cansino es un comentario viejo, como yo , he leído opiniones del Señor Cansino en otros temas me resultaron muy enriquecedoras, con todo respeto, parece que el evaporador es del sistema estático o cíclico el frio será distribuido por peso, el aire frio pesa más que el aire caliente, la dinámica será cuanto más aire caliente ingrese más difícil que por conducción se lleve las colorías el refrigerante, la temperatura ambiente es importante, no es lo mismo una vitrina cerca de un horno pizzero o de una fuente de calor que una vitrina dentro de un supermercado bajo aire acondicionado temperatura ambiente razonable o de confort, como vi en los video de forofrio, si tengo mayor temperatura en extracción de calorías mayor será la temperatura de baja y alta y eso hace tener menor rendimiento capaz sea un tema de medio ambiente, o como expresa también el Señor Makana un filtro con poco intercambio, un abrazo a los amigos desde Colonia Uruguay.
Low.
Me dicen el Jabalí gordo, colorado y petizo, y porque siempre voy pa adelante en la buena y en la mala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #139812

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Esperemos a que cristianvocos nos diga si es plus o no el MO-49 que usa.

www.hosclima.com/ficha_seguridad_437a_hosclima.pdf

Segun tengo entendido, el 413 se retiró por llevar en su mezcla r-600 que es inflamable.
Veo que el 437 en lugar de solo isobutano emplea butano y pentano, así que no se cual sería exactamente el motivo de que lo sacaran del mercado(el 413)

Si es 437, a 20psi correspondería -11ºC, y siendo el evaporador de tiro forzado, segun dice cristianvocos, puedo pensar con mas acierto, o con menos miedo a equivocarme, que está algo escaso de refrigerante .

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 4 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lowenthal

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #139814

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
cristianvocos escribió:
Necesito una solucion ya que agregandole mas gas me baja la temperatura, pero cuando arranca empieza a zapatear el compresor por mucho gas o liquido en el sistema, para sacarme una duda el capilar que usa este equipo es de 2.30 m de largo por 1.25 mm de diametro rstaria bien para esta heladera con MO49 y compresor de 1/3?

Que es para ti zapatear??

en cuanto al capilar , mira este post en el que hay información al respecto que en su día nos brindó lafaraonadelfrio.
www.forofrio.com/index.php/foro-24/14-el...un-grupo-compresores.
Otra vez has estado en el equipo, y otra vez escribes sin dar datos técnicos de la intervención, encambio empleas expresiones que no comprendo.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #139817

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Pues si es nuevo el compresor dices? es que le esta llegando bastante líquido o arranca inundado de líquido, quizas te has sobrepasado cargando el sistema ? Lleva condensador de arranque el compresor? quizá haya perdido parte de la capacidad o este apunto de reventar
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lowenthal

NO ENFRIA HELADERA MOSTRADOR hace 9 años 4 meses #139823

  • lowenthal
  • Avatar de lowenthal
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 0
Buenas tardes amigos, no quiero ser peleador como se dice en mi pueblo cuando jugamos al truco, aquellos que no se conforman, el Señor Cansino ha expresado una opinión con referencia de un fabricante de refrigerantes y por lo que he observado del mismo fabricante el MO 49 plus R437A contiene en su composición química por lo que dice Dupont, 134ª un 78,5%, R 125 19,5%, Butano 1,4%, pentano 0,6%, lo que parece que este refrigerante esta buenazo para muchas aplicaciones y además me costa, quiere decir que no es explosivo, es mas parece que si me viene una heladera de R134a y no tengo ese refrigerante perfectamente le puedo meter R437A porque tiene un 78% de R134a, claro está luego del cambio de filtro, limpieza con NH2 y vacío, el amigo de la consulta tiene una presión en baja de 20 y en alta 160 psig no creo que sea un problema de faltante de refrigerante más bien de mucho calor que absorbe el evaporador por eso sube la psig de baja y la de alta y el faltante de rendimiento es lo que parece, un saludo amigos.
Low.
Me dicen el Jabalí gordo, colorado y petizo, y porque siempre voy pa adelante en la buena y en la mala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.193 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information