Características técnicas del compresor que trae la unidad condensadora MDB123T0118F según carta de especificaciones en la página 69
holodcenter.ru/uploads/ZAPCHASTI/KOMPRESSOR/CAJ%209510%20Z.pdf
www.tecumseh.com/~/media/Europe/Files/Ma...ES-EN-complet-BD.pdf
algo sobre compresores demasiado útil
.Existen infinidad de criterios y parámetros referente al tema de los compresores, la información específica, hojas de especificaciones técnicas, tablas de desempeños, recomendaciones de selección, instalación y mantenimiento, el fabricante será el responsable de ofrecer toda la información necesaria que será de gran utilidad a la hora de seleccionar los compresores que mejor convengan a sus exigencias.
www.mundohvacr.com.mx/mundo/2007/11/el-c...as-de-refrigeracion/
Existen muchas diferencias entre los sistemas: los congeladores trabajan con temperaturas de evaporación bajas (entre -35ºC y -25ºC), mientras deshumidificadores se mantienen arriba de 0ºC. Cuanto más alta la temperatura de evaporación, mayor deberá ser el trabajo realizado por el motor del compresor. De esa manera, el motor de un compresor para alta (HBP) tendrá torque superior al motor similar proyectado para baja (LBP).
www.clubedarefrigeracao.com.br/es/downlo...ciones-lbp-mbp-y-hbp
Qué pasa con la aplicación en un sistema inapropiado
La utilización de un compresor inadecuado para la aplicación deseada puede no ser percibida de inmediato, pues el compresor puede funcionar en el corto plazo. Pero es inevitable la ocurrencia de problemas. Al intentar utilizar un compresor LBP o L/MBP en un sistema que exige un modelo HBP, son frecuentes los siguientes problemas:
El compresor arrancará y podrá funcionar por algunos segundos y luego el protector térmico actuará;
El motor no tendrá fuerza para arrancar y el protector térmico actuará;
Reducción de la vida del compresor, debido al desgaste excesivo de eje y placa válvula, entre otros componentes mecánicos.
En resumen, el compresor puede funcionar, dependiendo del sistema, pero seguramente tendrá su vida útil disminuida.
Si el caso es el contrario, o sea, usar un modelo HBP para una aplicación que demanda un modelo LBP, las consecuencias serán igualmente negativas:
El sobrecalentamiento de la carcaza, con la consecuente actuación del protector térmico, y, en el mediano plazo, el comprometimiento de la bobina. Eso ocurre porque el fluido refrigerante tiene la función secundaria de enfriar el motor del compresor. Si la cantidad de fluido que circula en el sistema es baja, no enfriará el motor;
El calentamiento del aceite y la pérdida de capacidad de lubricación, llevando al aumento del desgaste del compresor.
La recomendación, por lo tanto, es: conocer bien la aplicación en el momento de la elección del compresor para sustitución.
www.clubedarefrigeracao.com.br/es/downlo...ciones-lbp-mbp-y-hbp Es importante subrayar que esa nomenclatura depende de cada fabricante de compresor, pudiendo sufrir alteraciones. Es muy común utilizar modelos de compresores que sean la unión de dos tipos, como L/MBP
Dependiendo del modelo de compresor, su aplicación puede extenderse desde la clasificación LBP hasta la HBP.
www.mundohvacr.com.mx/mundo/2011/07/apli...ones-de-compresores/
Limites de aplicación para esta marca:
www.isawebs.net/refrisur/files/catalogo_Maneurop.pdf