TEMA: compresor semihermetico sin aceite

compresor semihermetico sin aceite hace 9 años 2 semanas #148227

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Haz caso de lo que dice Cansino.

Cuando tienes 2 compresores, hay que calcular la tubería con una alta velocidad de gas, aun penalizando por perdidas de carga ( sin pasarse claro esta ), porque como no te trabajen los 2 compresores a la vez andas jodido, pues no lograras velocidad suficiente para recuperar el aceite.

Por eso, en estos sistemas, me gusta forzar la marcha de todos los componentes de la instalación a la vez de cuando en cuando, de modo que forcemos el retorno del aceite.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, biel1, cansino

compresor semihermetico sin aceite hace 9 años 2 semanas #148240

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
como se queda sin aceite ese solo ,si esta unido a mismo nivel con el otro ,querras explicar que lo baja o chupa extremadamente rapido cuando funcionan ,o sea uno esta bajo de nivel y el otro unido normal en el momento en que funcionan, si es asi ,lo repararon mal ,pasa aceite por los aros o se lleva todo el aceite al circuito ,segui explicando a ver si entendemos
El administrador ha desactivado la escritura pública.