Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Compresor con alto consumo.

Compresor con alto consumo. hace 8 años 11 meses #149249

  • SimbaFernandez
  • Avatar de SimbaFernandez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Ya muchas gracias casino!!! cuando lo tenga echo escribo los datos de presiones y temperaturas aquí.
Un Saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Compresor con alto consumo. hace 8 años 11 meses #149257

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
SimbaFernandez escribió:
Muchas gracias por la respuesta.
Yo hice un ciclo formativo de grado medio de frío hace 4 años, luego hice uno de electricidad para tener claro lo del tema eléctrico, esta claro que se me a olvidado algunas cosas por falta de practica.
De todas formas muchas gracias por tu tiempo.
E repaso el calculo de la Potencia Frigorífica y me di cuenta que un dato estaba mal...... La potencia total es = 600 W
haré lo que me dices acortare el capilar y haber hasta que temperatura llega... si tienes alguna idea mas te lo agradecería.

Un saludo.
Para 400 Kg de producto, congelación y Texterior 33ºC......... 523243.gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con alto consumo. hace 8 años 11 meses #149500

  • Sara
  • Avatar de Sara
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola, estoy haciendo un curso de frio y no tengo mucha idea. Mi pregunta es: con R134a conseguirá bajar a -8ºC? no sería mejor utilizar R404a?? Sé q el compresor q tiene es de R134a....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor con alto consumo. hace 8 años 10 meses #150906

  • SimbaFernandez
  • Avatar de SimbaFernandez
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola muy buenas a todos, depues de mucho tube tiempo de ponerme con este.
Las presiones que marca en la descarga es de 135 psi y en la succión me da 5 psi con todo el evaporador escarchado. El consumo del compresor es de 5.10 A con toda la carga.
Sara .... al final alcanzó -10 ºC.
No utilizo R404a porque aqui solo venden a partir de 1 Hp. Esta claro que con R404a sería todo mas facil.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Compresor con alto consumo. hace 8 años 10 meses #150948

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Sara escribió:
Hola, estoy haciendo un curso de frio y no tengo mucha idea. Mi pregunta es: con R134a conseguirá bajar a -8ºC? no sería mejor utilizar R404a?? Sé q el compresor q tiene es de R134a....

Hola sara.
Cordial Saludo.
no habia notado tu presencia. pasate por presentacion y of topic y nos haremos amigos.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.260 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information