Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: fabricador hielo manitowoc

fabricador hielo manitowoc hace 8 años 11 meses #149469

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Hola buenas noches andaba buscando el manual de este fabricador de hielo, bueno de escamas, es de condensacion por agua, aquí os aporto la placa de caracteristicas, la foto.. a ver si alguno tuviera el manual por cierto a este fabricador lo que le pasa es que tiene obstruido por culpa de la cal el condensador y le puentearon la seguridad y la dejaron andando, como hemos estado hablando de condensadores bloqueados aquí tenemos la prueba la temperatura y las presiones de alta son bastante altas y se ve claramente que el recalentamiento al tacto es bastante elevado y el hielo que sale sale muy aguado y poca cantidad no rinde bien han estado a punto de cepillarse el compresor.... bueno pongo la foto de la placa un saludo a todos

imageshack.com/i/p12ILeefj
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricador hielo manitowoc hace 8 años 11 meses #149542

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas no encuentro el manual por ningún lado a ver si alguno pudiera echarme un cable..tiene puenteado el termostato de seguridad del evaporador, un saludo amigos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricador hielo manitowoc hace 8 años 11 meses #149545

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
espero te sirva

rf.manitewoc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, tecnofri, cansino

fabricador hielo manitowoc hace 8 años 11 meses #149566

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Muchas gracias Sí que me puede servir
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricador hielo manitowoc hace 8 años 11 meses #149567

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
es importante que haya un enfriamiento en el condensador , si las temperatura es elevada afectara a la expansion , compruebe que hay una buena circulación de agua en el condensador y la temperatura de agua de entrada y salida de la misma ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricador hielo manitowoc hace 8 años 11 meses #149569

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Si todo eso ya esta hecho con un desincrustante y una bombita le quitamos toda la cal a la tubería y la temperatura en el condensador ha bajado y por ende también en la parte de baja ahora está rindiendo más el equipo pero hay que cambiarle ese termostato el del evaporador porque la seguridad se ha quedado abierta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricador hielo manitowoc hace 8 años 11 meses #149570

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
con el termostato de seguridad punteado no funciona ? o funciona y luego se lo cambiara
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fabricador hielo manitowoc hace 8 años 11 meses #149580

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Si con el termostato puenteado funciona, pero hay que cambiarselo al parecer lleva puenteado más de un año y el termostato se seguridad de alta también estaba puenteado pero este si hace bien su cometido saltaba porque estaba obstruido el condensador se ha desincrustado y se ha notado que han bajado las temperaturas y las presiones esta rindiendo mucho más y mejor el fabricador pero hay que cambiarle la otra seguridad
El administrador ha desactivado la escritura pública.