TEMA: camara expositor

camara expositor hace 8 años 11 meses #149622

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
buenas, haber si me podéis echar una mano en averiguar el caballaje y cilindrada de un compresor de un expositor.
la maquina me han dado para ponerle el compresor, y condensador ya que hace tiempo se lo quitaron.
y la maquina solo tiene el evaporador y la válvula de expansión
mañana pondré las medidas de los evaporadores y medidas de la cámara
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

de todas formas adjunto una foto para intuir mejor
la maquina en total mide 3,88m
aparte del evaporador frontal tiene otro en el compartimento de bajo
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara expositor hace 8 años 11 meses #149623

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Si tienes la VET y su orificio, ya tienes una gran ayuda. Mira a ver que capacidad te da la VET con ese orificio a la temperatura de expansion que creas necesitar y tendras una idea bastante aproximada de la capacidad frigorifica que puedes necesitar.

Si no, a medir el evaporador y a echar numeros.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

camara expositor hace 8 años 11 meses #149665

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
gracias por tu aportación, hoy e recibido nueva información sobre la cámara, la unidad condensadora la desalojaron se su sitio original que era debajo de la maquina , para centralizar todas las cámaras con una única unidad condensadora, por lo tanto la válvula de expansión que tiene la maquina no le vale,
habría que que calcular la potencia frigorífica que se necesita para conseguir 1-5º
habría que averiguar:
potencia del compresor, rendimiento del condensador y longitud del tubo capilar
para trabajar en R134a o R404A.

longitud de la cámara total: 3,88M
longitud evaporador expositor: 3.60M
altura evaporador expositor: 16M.
longitud del evaporador recinto inferior: 3,50M
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara expositor hace 8 años 11 meses #149667

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Y por qué no le va a valer la antigua VET?...tal vez solo requiera un ajuste en el tamaño del orificio si determinas que ha variado mucho los parámetros de condensación (Presión y subenfriamiento). Yo seguiría el consejo de Francis, parte de la potencia en VET para el diseño y ajuste final...
...por la foto parece de la de un carnicero...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara expositor hace 8 años 11 meses #149676

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
lo único que se va aprovechar de la maquina sera el evaporador, la válvula de expansión va fuera porque no me fío de que no sea la correspondiente y que refrigerante es. se va a sustituir por un capilar
Última Edición: hace 8 años 11 meses por Manelh.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara expositor hace 8 años 11 meses #149678

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
si el evaporador tiene VET es porque esta calculada.
Nunca bajo ningún concepto se cambia una VET por un capilar.
El capilar tiene flujo de refrigerante restringido, cuando la VET puede regular este flujo.
Cambiar una VET por un capilar es una anti técnica condenable.
Cuando un evaporador tiene una VET y aun cuenta con el orificio es mas que suficiente para conocer que unidad condensadora tenia o mejor que unidad condensadora necesita. La VET me dice que refrigerante utiliza y el orificio me dice que capacidad de refrigeración tenia.
Dinos la marca y el modelo de la VET y el numero de orificio que tiene y buscaremos las tablas de correspondencia.
Nunca bajo ninguna circunstancia se cambia una VET por un capilar. Pero si haces lo contrario, cambias un capilar por una VET has mejorado el equipo en un 100%.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara expositor hace 8 años 11 meses #149689

  • Manelh
  • Avatar de Manelh
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 64
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
entendido thump_121259 , la especificaciones de la VET no es posible dar ninguna referencia.
lo que si estaría agradecido es que con los datos que he facilitado me pudierais dar una estimación aproximada de la potencia necesitada y ponerle también una VET nueva
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara expositor hace 8 años 11 meses #149703

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Normalmente las VET vienen marcadas en la parte de arriba, marca modelo y refrigerante. Y el orificio viene marcado con el número.
La vitrina es más o menos para 8.000 BTU ó 2 Kcal. ó 2.340 W en media presión de retorno ó de 0 a 6ºC.
Lo ideal sería cotejar con una vitrina similar o indagar con el fabricante.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

camara expositor hace 8 años 11 meses #149709

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si no está echa artesanalmente( por la foto no creo ) un catálogo buscando vitrinas de igual capacidad puede servir de referencia.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.