Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Refrigerante R-404a

Refrigerante R-404a hace 8 años 9 meses #151358

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 370
  • Gracias recibidas 28
  • Karma: 3
Hola compañeros,necesitaria saber que refrigerantes podria sustituir el R-404a sin que tenga que cambiar el aceite del compresor y que trabaje con las mismas presiones.Tengo una instalación que se lleva mas de 14kg y con el impuesto que tiene deja KO mi presupuesto de reparación.

Gracias de antemano.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R-404a hace 8 años 9 meses #151380

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Pues tienes varias alternativas :
R407a
R407f
R442a
R507
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R-404a hace 8 años 9 meses #151381

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Sería interesante saber la temperatura de trabajo del equipo para valorar uno u otro refrigerante .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R-404a hace 8 años 9 meses #151394

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
silenbloc escribió:
Pues tienes varias alternativas :
R407a
R407f
R442a
R507
Un saludo

Por favor silenbloc..serias tan amable de poner al lado de las alternativas de gases al R404A que has dado su tasa..?
Asi podriamos comparar. Gracias
Con el calor que hace te hago trabajar risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R-404a hace 8 años 9 meses #151396

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Sus habéis olvidado del r449 y el r448
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 9 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Refrigerante R-404a hace 8 años 9 meses #151397

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
Yo estoy usando el R407F en baja con un impuesto de 22,50 €/Kg inaccesibles 49,00 del 404...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R-404a hace 8 años 9 meses #151399

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
El 407A y F van muy bien para media, pero para baja no tanto. Perdidas de rendimiento cercanas al 15%, por no hablar de las temperaturas de descarga, que en estas fechas con las temperaturas exteriores que tenemos....

El r449 va algo mejor y paga menos impuesto, pero sigue siendo caro al ser novedad, por lo que no compensa tanto al sustituir el 404.

Como curiosidad, deciros que he estado probando el XP44, con muy buenas perspectivas. Aunque todavía es difícil de encontrar y muy caro, os diré que Dupont esta apostando fuerte por el.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 9 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Refrigerante R-404a hace 8 años 9 meses #151427

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Compañero frigotron de memoria no me las se , hay me has pillado Jajaja!! :-D
Ahora en éstos días si hacemos un concurso de camisetas y ropa mojadas hay no me ganas.
Jajaja Jajaja :-D
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R-404a hace 8 años 9 meses #151428

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
En estos días como comenta el compañero es donde se ven realmente donde los equipos iban muy muy justitos de capacidad y donde con tantos avisos para YA .
Realmente es una locura .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R-404a hace 8 años 9 meses #151430

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
silenbloc escribió:
Pues tienes varias alternativas :
R407a.........................26,27€
R407f .........................22,51€
R442a .......................23,67€
R507..........................50,82€ MIERDA!!!! uy perdon se me ha escapado
Tasas del año 2015 en el 2016 MAS!!!! 765229.gif
Un saludo
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Refrigerante R-404a hace 8 años 9 meses #151433

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Esto de las tasas es la ostia de gracioso.

La semana pasada cambio un presostato mas su latiguillo, y ayer me llama el cliente diciendo que la máquina no va.

Cuando llego me encuentro el latiguillo rajado ( nuevo de trinca ). Total, 20 kg de 404 a tomar por culo.
1400 pavos del ala a la basura.

Montoro, te tengo en mis plegarias de todas las noches......
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Refrigerante R-404a hace 8 años 9 meses #151434

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Si al menos los fabricantes de materiales tuvieran que hacerse cargo de las tasas en materiales defectuosos... pero no... nosotros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, francismorcillo
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information