TEMA: Compresor DORIN - Horas de trabajo

Compresor DORIN - Horas de trabajo hace 8 años 9 meses #152685

  • electronica6681
  • Avatar de electronica6681
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Saludos,
Me dirijo a ustedes con la esperanza de dar solución a una pregunta que, debido a falta de información, no he podido responder, ¿Cuántas horas de trabajo se requieren para realizar el respectivo cambio de aceite en un compresor DORIN-Modelo: H751CS?
Agradezco de antemano su apoyo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor DORIN - Horas de trabajo hace 8 años 9 meses #152688

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola informacion se puede dar pero aproximada, pero los datos que da sin saber la cantidad de aceite,ufffffffffff
sin saber si es en instalacion, si hay que sacar el compresor o esta en taller,depende de algunos factores ,
2 lts de aceite porta este compresor, hace falta saber si esta frio o caliente, por que si hay que esperar a que se enfrie,
se cuenta desplazamiento , depende de quien lo haga,asi llevara de tiempo, ¿¿¿¿¿¿pregunto vd sabe si hay que sacar, o hace falta sacar el compresor de la bancada, de la instalacion,etc etc haria falta recojer gas,ese aceite tiene presion, no se trata de quitar un tapon, vd sabe si quedan restos de aceite y que cantidad , saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor DORIN - Horas de trabajo hace 8 años 9 meses #152689

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Hola compañero electronica6681 el aceite de un compresor se cambia por varios motivos a saber :

1º deterioro del mismo por existencia de agua en el circuito , en este caso lo que menos importa es el cambio de aceite ya que se debería de efectuar una limpieza del circuito , por supuesto antes localizar y eliminar la fuga de refrigerante.
2º deterioro de sus propiedades detergentes y aumento de su viscosidad, este fenómeno se muestra tras un deterioro de sus partes mecánicas , por ende antes de considerar el cambio de aceite , se debería de proponer un desmontaje del compresor para su reparación y sustituir los elementos mecánicos que han sufrido desgaste , y por supuesto determinar si la instalacion requiere limpieza ,

3º cambio de aceite por mantenimiento preventivo , en estos casos se suele personalizar cada instalacion por condiciones de trabajo y diseño de las mismas ya que todas las instalaciones no se encuentran trabajando con los mismos condicionantes tanto en emplazamiento como en climatología,

personalmente si las condiciones son favorables y el diseño de la instalacion esta calculado correctamente , yo realizaría un cambio de aceite entre las 13.000 Horas y las 15.000 , pero ya le comento que cada instalacion se debe de estudiar y personalizar , espero le sirvan estos datos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information