TEMA: limpieza o destapar evaporador

limpieza o destapar evaporador hace 8 años 7 meses #154602

  • mario bros
  • Avatar de mario bros
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
252361.gif que tal......saludos a todos necesito saber como destapar un evaporador ya que al realizar la limpieza este ya no deja fluir el limpiador ya lo intente por el lado de la succión y al igual por el lado del capilar pero por ninguno de los 2 sale el limpiador me podrían ayudar??????esto es de una mesa fria
El administrador ha desactivado la escritura pública.

limpieza o destapar evaporador hace 8 años 7 meses #154607

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Si el evaporador es de cobre no hay mucho problema, se corta en la entrada del capilar y se verifica cual esta taponado si el capilar o el evaporador. En muchas ocasiones el tapon esta en los primeros centímetros del capilar después del secador.
¿evaporador estático o evaporador forzado?

Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mario bros, rodrigomigel@gmail.com

limpieza o destapar evaporador hace 8 años 7 meses #154608

  • mario bros
  • Avatar de mario bros
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
choca_.gifs es forzado.....mira la limpieza se la hice por separado lo que es condensadora aparte pero al hacerle limpieza al evaporador le entra poco limpiador y ya no fluye mas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

limpieza o destapar evaporador hace 8 años 7 meses #154610

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Lo mas conveniente sera cambiar el capilar por uno nuevo pero ahora para limpiar el evaporador anula el capilar que tiene y suelda un tubo de 1/4" para proseguir con la limpieza. 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

limpieza o destapar evaporador hace 8 años 7 meses #154611

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Alguna vez me ha dado resultado calentar los capilares con el soplete y llama suave , para luego meter presión .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mario bros, rodrigomigel@gmail.com

limpieza o destapar evaporador hace 8 años 7 meses #154612

Yo actuaría como te han indicado los compañeros, si es posible el reemplazo del capilar, directo a por el y realizar limpieza de evaporador antes de colocar nuevo capilar. En el caso de que el capilar no sea accesible que en muchos casos lo meten por dentro de la tubería de succión del evaporador, nitrógeno a presión por línea de aspiración y como bien te ha dicho el amigo Silen calor hacia el capilar, lo mas común es que el atasco este al principio después del filtro. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mario bros

limpieza o destapar evaporador hace 8 años 7 meses #154650

  • mario bros
  • Avatar de mario bros
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
choca_.gifs gracias así lo hice y me resulto como tal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

limpieza o destapar evaporador hace 8 años 7 meses #154651

  • mario bros
  • Avatar de mario bros
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
si así lo hice y no fue necesario el cambio 1825665966-b
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

limpieza o destapar evaporador hace 8 años 7 meses #154654

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Gracias por terminar el post .
Me alegro que solventaras el problema .
Un saludo :)
Última Edición: hace 8 años 7 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.