Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Valvula control de evaporacion

Valvula control de evaporacion hace 8 años 5 meses #156592

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola sr.rrachu,entonces cuál es el problema?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valvula control de evaporacion hace 8 años 5 meses #156595

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola sr. biel1. Ningun problema, pasa que el colega Kenny Bx queria saber que productos se almacenarian en la camara positiva. Me entere despues que almacenarian pollos, por eso lo estoy anunciando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valvula control de evaporacion hace 8 años 5 meses #156616

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Que función tiene la válvula NRD que según Danfoss recomienda instalar, aparte de actuar como tal ??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valvula control de evaporacion hace 8 años 5 meses #156623

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Creo que puede ser que la presion de evaporación del evaporador , afecte al rendimiento del otro , siempre cuando tenemos distintas temperaturas como en el ejemplo que pone el documento.
Última Edición: hace 8 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valvula control de evaporacion hace 8 años 5 meses #156626

Perdón no se trata de NRD, es una válvula de retención NRV, error mio. En las paradas del servicio con menor temperatura y cuando se queda activo el servicio de mayor temperatura impide que retorne refrigerante a evaporador. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, kendobass, rrachu

Valvula control de evaporacion hace 8 años 5 meses #156633

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola a todos. Ya deje estas camaras en funcionamiento sin problemas. Rodrigo si instale una valvula NRV en el evaporador de menor temperatura para evitar el retorno de refrigerante desde el evaporador de mayor temperatura.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valvula control de evaporacion hace 8 años 5 meses #156650

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ok , compañero la llamaremos NRV a la susodicha Jajajaja !! .
Supongo que dependerá del tipo de instalación y del instalador , pero si hacemos la aspiración de cada evaporador a la línea principal por la parte superior con la figura tipo bastón , no se evita el retorno ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

Valvula control de evaporacion hace 8 años 5 meses #156659

Jajajajaja, Silen como nos gusta rizar el rizo..... En este caso lo que tengo claro que al realizar un picaje en forma de bastón en la línea de aspiración lo que conseguimos es favorecer el retorno del aceite a la central y que no retorne a los servicios. Vamos a pensar que tenemos una central positiva y dispone de un servicio que trabaja en negativo, con el cierre de la solenoide de ese servicio y aunque el picaje a la línea de aspiración sea en forma de bastón el evaporador de negativo se va a ver afectado por la presión de la línea de aspiración, esto indica que ha entrado refrigerante en estado vapor a baja presión y puesto que la temperatura que tenemos en ese servicio es menor el refrigerante se puede condensar y al abrir la solenoide nos podemos llevar una sorpresa y retornar liquido a la central. Yo colocaría la susodicha NRV. Ojo es mi punto de vista, espero que los compañeros más expertos que yo entren en el debate y si me confundo que me corrijan. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron, silenbloc, francismorcillo, kendobass, rrachu

Valvula control de evaporacion hace 8 años 5 meses #156661

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Danfoss recomienda cuando existen varios evaporadores trabajando a diferentes temperaturas, que a todos los evaporadores de baja temperaturas se deben montar valvulas NRV antirretorno para evitar los problemas que esta diciendo rodrigo. Ademas analizando el tema es facil de comprenderlo, Imaginemos trabajando 5 evaporadores a alta temperatura y 5 trabajando a baja temperatura todos conectados en paralelo, si no montaramos valvulas antirretorno NRV los servicios de baja se verian afectados, osea se armaria una linda "juerga" jajaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Valvula control de evaporacion hace 8 años 5 meses #156663

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
no coment
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass, rrachu

Valvula control de evaporacion hace 8 años 5 meses #156681

  • kendobass
  • Avatar de kendobass
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 1
Dusculpà Joseb71 la imagen que postea donde mas la puedo encontrar en el foro??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Valvula control de evaporacion hace 8 años 5 meses #156697

Aquí te la dejo a todo color
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass, rrachu
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.185 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information