Estimados compañeros una vez más solicitamos vuestra experiencia y apoyo.
Nos han encargado el cambio de compresor y condensadora de una congeladora de 160x75x70 cm dimensiones interiores. Somos electricistas, hemos empezado haciendo servicios de climatización y tenemos experiencia con R22 Y R410, como saben son de Aire acondicionado. Pero por necesidades de los clientes estamos entrando a refrigeración poco a poco.
En esta ocasión la congeladora es de R404A, con este gas no tenemos experiencia, pero hemos hecho los deberes de estudiarlo, pero como siempre cuando uno hace algo por primera vez salen dudas por todos lados.
Funcionará con un controlador full gauge TC-900 E POWER.
Nuestras dudas ahora mismo:
1 . En la foto es del equipo actual, el deposito que se aprecia es un depósito de líquidos? Si es así, es necesario dentro del sistema con R404? O se puede prescindir de ella? En caso de que fuera necesario este mismo se puede volver a usar?
goo.gl/photos/RfeJSog8UWRkB5Xt7
goo.gl/photos/3DXH9Y5jQwFukWPTA
2. La foto es el evaporador del equipo, lo vamos usar este mismo, no tenemos previsto su cambio. En esta foto se observa un tubo grueso. Este es un distribuidor para mejorar la caída de presión? Sería recomendable mantenerlo?
goo.gl/photos/M7u94YmkcKe7SRtH6
3. El actual sistema funcionaba con capilares, y el equipo solo tiene un orificio por donde entra, las tuberías de ida y vuelta al evaporador. Pero ahora instalaremos VET, por lo que vemos conveniente abrir otro orificio. En la salida de este 2do orificio colocaríamos el bulbo del VET, y una toma de presiones y temperaturas de baja. Que también servirá para hacer el vacío y carga de R404A. Que les parece esta solución?
4. Carga de R404. Este se debe cargar en fase líquido con el balón boca abajo, similar al R410 y hacerlo lentamente en el lado de baja. Eso hemos leído. Pero si nos ocurre que podríamos dejar una entrada en el lado de alta, entre el compresor y condensador, y cargarlo por lado de alta, en fase liquida. Este mismo serviría para medir presiones de alta. Que les parece nuestra solución?
Sé que son muchas preguntas y dudas a la vez, pero es necesario ver el tema en su conjunto. Muchas gracias.