Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Elegir compresor

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159061

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Entonces con cual debemos compararla? Con la normativa europea no?
Y si nos da algo más de potencia frigorifica podríamos utilizar para el cambio este compresor embraco EMT-6170-Z ? O es demasiada la diferencia de potencia frigorifica con respecto al anterior modelo de danfoss, como para no realizar el cambio? Puesto que si tiene más potencia frigorifica por ejemplo el condensador se podría quedar corto y tendríamos también que modificar el capilar... o esa diferencia de potencia es depreciable ? Cuantas dudas jaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159063

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Buenos dias, hasta que no pasen las fiestas no le podré meter mano a la maquina, pero quiero ir lo mas preparado posible.

- La posicion mas favorable para el filtro cual seria?

Gracias Rodrigomigel por sus consejos!

Saludos, SDT ❄️
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159066

Jesús si comparas por potencia has de conocer exactamente a que norma se refiere esa potencia, que subenfriamiento y a que temperatura de condensación esta realizada dichas pruebas así los datos de la potencia serán exactos. Para no llevarnos a engaño yo suelo tener mas en cuenta que la potencia frigorifica la comparación por desplazamiento, volumen en m³.
Frigorist la manera idónea es el montaje del filtro deshidratador en vertical, entrada, liquido por la parte superior y salida a expansión por la parte inferior. Ojo que como conoces los filtros tienen sentido de circulación.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, tecnofri, Frigorisdt

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159079

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Frigorisdt escribió:
Buenos dias, hasta que no pasen las fiestas no le podré meter mano a la maquina, pero quiero ir lo mas preparado posible.

- La posicion mas favorable para el filtro cual seria?

www.danfoss.com/NR/rdonlyres/57D8B438-F8...FB81/0/PFE00A105.pdf


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Frigorisdt

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159080

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
olfera escribió:
Muchas gracias!!

Saludos, SDT ❄️
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159087

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
yo ,añadiria otra cosita ,en muchos compresores se ha de respetar el lado en el compresor donde se conecta la tuberia de aspiracion ,no es lo mismo aspirar por un sitio o por otro ,aunque vaya el gas a parar al carter , rotura de viela
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, frigotron, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com, Frigorisdt

Elegir compresor hace 8 años 4 meses #159124

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
alfonso-megias escribió:
yo ,añadiria otra cosita ,en muchos compresores se ha de respetar el lado en el compresor donde se conecta la tuberia de aspiracion ,no es lo mismo aspirar por un sitio o por otro ,aunque vaya el gas a parar al carter , rotura de viela

es una de las mejores observaciones para la conexión del tubo de baja de los compresores, todos los fabricantes señalan cual es el tubo de servicio y cual el de retorno.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, rodrigomigel@gmail.com

Elegir compresor hace 8 años 2 semanas #164463

  • atreyus
  • Avatar de atreyus
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
hola pasado el tiempo pero es bueno refrescar conocimientos: te explico que es muy comun encontrar equipos manipulados y trampeados por otros tecnicos a fin de disimular una reparacion(cobro al cliente y me voy).Yo lo veo como fallas añadidas y voy solucionando estas hasta llegar a la falla original que motivo el llamado al servicio tecnico: se que es engorroso pero es lo mejor para todos:para el cliente quedescartara llamados a personas sin escrupulos y para el tecnico al tener seguridad maxima:aparte de que desarrollas tu capacidad de analisis.Mi consejos no temas a nada y has lo que debas hacer
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.188 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information