pregunto ,me pueden desburrar ,¡ que es un SEPARADOR DE PARTICULAS? EN trabajos de compresion de amoniaco ,gracias,para que sirve y a que presion trabaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.
separador de particulas
hace 8 años 3 meses #160730
Un saludo.
Pues es simplemente un separador de Nh3 y aceite la función es acumular los restos de aceite de la instalación antes de llegar a los evaporadores , normalmente llevan una válvula de purga o vaciado .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
separador de particulas
hace 8 años 3 meses #160742
creo que no silen porque esta ubicado no al lado del compresor como deberia ir todo separador de aceite ,¿estas seguro ' ? por ahi lei que separaba particulas peligrosas como virutas o lodo ,cada vez entiendo menos ,esta alejado del compresor ,el amoniaco es un abanico de cosas ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
separador de particulas
hace 8 años 3 meses #160753
Es un Separador de aspiración , su función es la de separar las partículas de liquido( de ahí su nombre, Separador de Aspiración o partículas es lo mismo) que pudieran ser arrastras por la velocidad del gas, en Aspiración.
En Nh3 se suelen calcular para no mas de 0,5 m/sg, ya que por encima de esa velocidad cabe la posibilidad de arrastre. Aunque esto es relativo.
Se utilizan normalmente en sistemas inundados ( esto no quiere decir que no se utilicen en exp. directa, sobre todo en bajas temp.)
Como te indican en el anterior post, otra función es la de separar el aceite que anda circulando por la instalación y que no se ha conseguido separar en el separador de aceite del compresor o compresores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
También se denomina separador de partículas al elemento que separa el aceite del gas de la descarga en compresores de tornillo abiertos con evaporadores inundados.
Su funcionamiento es muy simple dentro lleva un enrejado que atrapa el aceite del gas de la descarga, este aceite pasa por un intercambiador de placas que lo enfría con liquido refrigerante posteriormente una bomba de engranajes lo vuelve a meter en el compresor para refrigerar los elementos mecánicos.
Este sistema permite tener el circuito de aceite totalmente independiente del circuito de refrigeración; yo solo lo e visto en enfriadoras carrier de 134-A
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Siento corregirte Goldete .
1- El separador de partículas es el separador de aspiración, independientemente del sistema.
El separador de aceite, es separador de aceite, internamente, y siempre en función de su construcción, tiene filtros, Micronicos, coalescentes, y si podrían llamarse filtros separadores .
También es cierto que en esto del vocabulario frigorífico, hay muchas y variadas diferencias. Por eso desde hace años se intenta unificar este vocabulario, para poder entendernos.
2- el circuito de aceite en una instalación frigorífica siempre se mezcla con el refrigerante, ( salvo en casos excepcionales, Ejem Compresor pistón seco, Comp. K sulzer y otros) Si no fuera así, no serian necesarios los separadores de aceite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Cada uno lo llama de una manera , una vez pedí un antigolpe de líquido para la aspiración y me trajeron un recipiente de líquido .
Para lodos, virutas y demás están los filtros y un separador como su nombre indica no filtra sino separa , que se pueden acumular restos de otras partículas pues también mejor para la instalación , el problema vendrá sino existen un filtro donde irán a parar ésos residuos .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Por lo que he leido por ahí, no he tocado nunca el amoniaco, el separador de particulas en una instalacion de amoniaco tiene siempre 2 funciones en algunas ocasiones (varios evaporadores a diferentes temperaturas) 3.
El separador de particulas se instala en la aspiracion del compresor de amoniaco o en la aspiracion general del tandem o central en paraleo de compresores.
Cometidos:
Evitar golpes de liquido.
Retornar el aceite al compresor (con el amoniaco no se mezcla)
Controlar, por inyecccion o no de liquido en el, la temperatura de evaporacion.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.