Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: presion alta en amoniaco

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161255

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Me parece "refrio" que te lo han preguntado ya pero por si acaso:

¿A que presion de aspiracion trabaja el compresor de manera continua o cual es la menor presion de aspiracion alcanzada por el compresor en alguna ocasion a lo largo del dia?.

¿Como se mete el aceite?.

¿Se ha podido meter en el circuito frigorifico algun producto quimico que este produciendo alguna reaccion quimica en forma de gas?.

Los incondensables no solo puede ser aire.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161264

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
refrio escribió:
gracias a todos por la ayuda ,soy nuevo con amoniaco ,mme estoy amigando ,tengo esa instalacion con un compresor mycon de 6 cilindros alternativo, esta unido a motor electrico por mando directo o sea un cardan enfrentado uno al frente del otro derecho con el muñon,pierde por la salida del eje ,se ve la mancha y le vamos agregando ,por supuesto que si sale aceite sale algo de amoniaco ,el equipo suele parar porque tiene alta presion de alta a veces 17 bares ,se purga incondensables y vuelve a funcionar ,esa es la situacion ,no me doy cuenta por donde entran los incondensables o aire


Yo personalmente diría que no son incondensables sino mala condensación.
me supongo que el equipo cuenta con tanque recibidor de liquido y que este tanque cuenta con su respectivo manómetro permanente, solo es cuestión de medir la temperatura de la superficie del tanque y cotejarla con la tabla presión temperatura del R717.
la mala condensación es el problema mas grave con los equipos de amoniaco y mas cuando el compresor es enfriado con la misma agua del condensador evaporatorio. agua muy caliente.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161267

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161269

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161270

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161281

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
refrio escribió:
gracias a todos por la ayuda ,soy nuevo con amoniaco ,mme estoy amigando ,tengo esa instalacion con un compresor mycon de 6 cilindros alternativo, esta unido a motor electrico por mando directo o sea un cardan enfrentado uno al frente del otro derecho con el muñon,pierde por la salida del eje ,se ve la mancha y le vamos agregando ,por supuesto que si sale aceite sale algo de amoniaco ,el equipo suele parar porque tiene alta presion de alta a veces 17 bares ,se purga incondensables y vuelve a funcionar ,esa es la situacion ,no me doy cuenta por donde entran los incondensables o aire

Pues por ahí mismo te están entrando los incondensables (aire y humedad). No pienses que por el hecho de estar el sistema a sobrepresión no te vaya a entrar aire y humedad al sistema por dicha fuga.

¿Conoces la ley de difusión?, básicamente viene a decir que un gas puede moverse por diferencia de concentraciones moleculares, independientemente de la presión y temperatura a la que estén.

Debes reparar ese equipo. thump_356595 BONITAS FOTOS OLFERA
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161288

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, refrio, francismorcillo

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161309

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
rover eso que mencionas ya lo habia escuchado pero sigo afirmando que si un gas tiene presion mayor por el orificio ddonde se produce la perdida ,NO ENTRA , NADA ,hasta no igualar presiones osea a mismas presiones puede haber diferencia por el movimiento molecular ,pero mientras alla mayor presion ,siempre hablando en ese supuesto ,en una perdida no entra nada ,para mis conocimientos,espero que me convenzas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161310

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
no recuerdo bien pero me parece 2 bar la baja en unos dias te loconfirmo tengo que visitarla,lel aceite se coloca con bomba manual como las fotos de olfera ,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161313

  • minibf
  • Avatar de minibf
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 50
  • Gracias recibidas 42
  • Karma: 1
refrio escribió:
rover eso que mencionas ya lo habia escuchado pero sigo afirmando que si un gas tiene presion mayor por el orificio ddonde se produce la perdida ,NO ENTRA , NADA ,hasta no igualar presiones osea a mismas presiones puede haber diferencia por el movimiento molecular ,pero mientras alla mayor presion ,siempre hablando en ese supuesto ,en una perdida no entra nada ,para mis conocimientos,espero que me convenzas

esto se cumple siempre que estemos estáticos. me explico yo tengo una tubería de agua a 2 bares con el grifo cerrado y si tengo un poro tengo una fuga. pero si la sección del grifo es la misma que la de la tubería (casi no existe perdida de carga en el grifo) y el grifo esta abierto el agua saldrá toda por el grifo y por efecto venturi ( es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Venturi) ademas del agua de la tubería arrastrare una parte del aire exterior de la misma.
si conoces un poco un circuito de refrigeración encontraras facil explicación a como entra el aire / humedad por una fuga al circuito, sin llegar al extremo en que tenemos mas aire en el circuito que refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, refrio

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161335

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
En la difusión de un gas en el seno de otro (el aire dentro del amoniaco) este se mueve de un punto a mayor concentración (aire exterior) a otro interior, compresor con amoniaco a mayor presión y menor temperatura pero con menor concentración.

Cuesta entenderlo y yo lo he aprendido hace poco leyendo a un Ingeniero de Danfoss explicando los movimientos del refrigerante en recipientes por diferencias de Temperatura, Presión, Densidad, Altura y Concentración, y como este ingeniero (al que conozco) tiene más experiencia y formación que yo, simplemente lo doy por válido y aprendido.

El da un ejemplo, es el caso de un perfume en una habitación, se huele en todas partes porque las moléculas se mueven por difusión (no interviene las presiones, temp, densidades ni altura).

Las fugas hay que repararlas siempre. No entiendo el mantener un sello que ha perdido su estanqueidad reponiendo lubricante y refrigerante continuamente..y entrando por el otros gases.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

presion alta en amoniaco hace 8 años 2 meses #161336

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
De echo aquí en España está legislado y si hay una inspección .........agárrate fuerte .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, rodrigomigel@gmail.com
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information