Con respecto al digital scroll este compresor lo que incorpora para la modulación es una electro válvula que actúa como control de capacidad entrando y saliendo constantemente (en función de la carga)sin reducir nada más con lo cual la velocidad del refrigerante es prácticamente normal por lo menos en las centrales con compresores copeland
Hola.
No se si has mirado como funciona un dígital scroll, pero no se trata de una válvula de reducción de capacidad.
Esa válvula lo que hace es "separar" las espiras del compresor para que no compriman. No es para nada parecido a una reducción clásica en culata de alternativo.
Entonces este tipo de sistema entiendo que el compresor nunca llega a parar exceptuando cuando todos los servicios hayan llegado a la temperatura de consigna. Intuyo que debe parar por presostato de baja presión. La duda que me plantea el sistema es cuando trabaje con el servicio de menos potencia frigorífica mientras estén los demás parados... Que no se pare y se ponga en marcha continuamente. Por lo demás me convence mucho el sistema
El administrador ha desactivado la escritura pública.
UNIDAD CONDENSADORA SCROLL DIGITAL
hace 8 años 1 mes #162709
Mientras haya demanda la solenoide del compresor estará parcializando la potencia , de hay la importancia que admita la capacidad mínima de servicio con menor capacidad frigofíca , para que el compresor no esté constantemente parando y arrancando.
A lo mejor para ése servicio simplemente con la reserva de líquido en el recipiente es suficiente para que alcance la temperatura de set .