Buenas tardes, empezamos con los inventos, tenemos una averia en un mueble frigorifico pequeño, el circuito de este mueble frigorifico anteriormente estaba en un botellero, y lo han traspasado a este mueble. El problema radica en el termostato que no corta hay que sustituirlo, y mi duda esta donde coloco la sonda de temperatura ambiente o el bulbo dependiendo del termostato que le ponga? El mueble tiene un evaporador estático y quieren que trabaje sobre 5 grados. Os pongo un pequeño dibujo del mueble el evaporador se encuentra pegado al techo del pequeño habitáculo. Donde colocaríamos la sonda? Un saludo os pongo la foto
Siendo estático a unos 3/4 de la altura del aparato. Poco por debajo del evaporador sin que la sonda se vea influenciada por el aire descendente.
Pero en estos casos lo importante es ajustar mirando con el termómetro. Ya que inercias térmicas pueden darte un susto si lo que van a meter son refrescos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Claro lo malo es que tiene una bandeja en medio y eso lo tienen hasta arriba de cosas con lo cual la parte de abajo siempre va a tener más temperatura que la de arriba que esta más pegado al evaporador....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Para colocar los productos?algún consejo? Por ejemplo allí dentro he llegado a ver desde un pulpo a tomates, si este hombre quiere poner carne o verduras? Lo suyo es poner la carne arriba que tarda más en bajar temperatura y abajo verduras no? Y dejando separación entre productos en la bandeja de arriba para que se pueda distribuir el aire no? Gracias por los consejos
El administrador ha desactivado la escritura pública.