Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cámara frío, problema sonda descarche

Cámara frío, problema sonda descarche hace 8 años 1 semana #165432

  • pitosin
  • Avatar de pitosin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Bueno, os cuento. Tengo que solventar una cámara de frío, de refrigeración. El tema es que se congela la evaporadora porque no me hace el descarche, la máquina funciona muy bien hasta que se me cógela la evaporadora. No os entretengo con el tema de gases, porque funcionar funcióna.
La máquina es una Eurofred (Rivacold). Después de un buen chequeo, observo que no me hace el descarche, aunque si lo realizo manualmente si lo efectúa con normalidad (es por resistencia eléctrica). En principio creo que es problema de programación y le reestablezco los valores de fábrica, aun así, sigue sin hacerlo. Le programo el descarche temporizado anulando la soda de descarche, pero nada de nada.
El caso es que hoy he detectado un problema que aparentemente debe de ser el problema… o no. Como es lo normal lo primero que hice fue comprobar la sonda de descarche, una NTC, pero la di por buena porque al medirla aplicándole calor con la mano, me bajaba la resistencia hasta llegar a casi 6 K, que según tablas es lo correcto. Pues bien, hoy cansado de darle vueltas, se me ocurre chequear el valor que lee la placa de esa sonda y mi sorpresa ha sido ver que pb2 es de -22,7º, con la evaporadora totalmente congelada. Mi pregunta es:
¿Es posible que una sonda NTC trabaje correctamente sobre 30º y en el rango de su trabajo, de -5º a 10º, no trabaje bien? ¿Es posible que esto me provoque que no me haga el descarche temporizado?
Muchas gracias.
Última Edición: hace 8 años 1 semana por pitosin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara frío, problema sonda descarche hace 8 años 1 semana #165433

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

Lo primero que debes hacer es leer bien el manual del controlador, electrónico, electromecánico o el que fuere, igual es problema de la parametrización del controlador.
Lo de medir la sonda está muy bien, hay unos valores, a veces simplemente se van unos K.ohms, por ejemplo y pasa lo que comentas, trabaja bien a 30ºC y luego cuando baja un poco la temperatura, no funcionan igual. se van -10+10 ºC y te congela porque no termina el desescarche..

Para medir la sonda debes tener una tabla patrón certificada y saber exactamente los valores que dan
www.pyromation.com/TechInfo/Tables.aspx

Aunque no te de error en el controlador a veces se van fuera de rango y te hacen la puñeta sobre todo si son de baja calidad
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, rodrigomigel@gmail.com

Cámara frío, problema sonda descarche hace 8 años 1 semana #165438

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Hola. Pero aunque la sonda esté mal, deberías poder configurar el desescarche por tiempo, ahí no influye la sonda. Y dices que el desescarche temporizado tampoco lo hace, no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, rodrigomigel@gmail.com, Mikelfrio

Cámara frío, problema sonda descarche hace 8 años 1 semana #165446

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola , puedes poner una sonda de termómetro en el mismo sitio donde está ubicada la de desescarche y contrastar las temperaturas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara frío, problema sonda descarche hace 8 años 1 semana #165448

  • pitosin
  • Avatar de pitosin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Fran Enríquez escribió:
Hola. Pero aunque la sonda esté mal, deberías poder configurar el desescarche por tiempo, ahí no influye la sonda. Y dices que el desescarche temporizado tampoco lo hace, no?
Gracias por vuestra pronta respuesta.
Cierto, de echo programo la máquina con una sola sonda y solo realiza el descarche manualmente.
spiritlight9k escribió:
Hola

Lo primero que debes hacer es leer bien el manual del controlador, electrónico, electromecánico o el que fuere, igual es problema de la parametrización del controlador.
"" te congela porque no termina el desescarche..""
Perdona por mi ignorancia, nunca he evaporado bajo cero y el tema del descarche me pilla de nuevo. No acabo de entender "" te congela porque no termina el desescarche.."" No debiera ser al revés, si no termina el descarche, la evaporadora siempre estaría recibiendo calor y en teoría no debiera arrancar el compresor hasta que no terminase éste.
Con respecto a la parametrización, no creo tener problemas porque le reestablezco los valores de fábrica, de la siguiente manera.
Para acceder al 2º nivel de programación:
Presionar set hasta REG
Un clip abajo hasta PPS.
Dos clip en set hasta 0
Subir hasta 22
Un clip en set para ver PPS

Para reestablecer los valores de fábrica:
Presionar set hasta REG
Un clip abajo hasta PPS.
Dos clip en set hasta 0
Subir hasta 22
Un clip en set para ver PPS
Bajar hasta CNF
Clip en set para ver LOC
Subir hasta CPP
Set para ver 0
Subir entre 1 y 6 según necesidad observar tabla
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Set para ver CPP
Un clip en set para ver el valor del 1 al 6 según el elegido
Bajar hasta 0
Cilp set para CPP
Dos clip en on/off para finalizar.
Si hoy puedo y el hielo me deja, le voy a cambiar la sonda de descarche por la de la otra cámara, que es igual y la usan para congelados. A ver si veo cambios, ya os cuento.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara frío, problema sonda descarche hace 8 años 1 semana #165450

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Que temperatura de trabajo tiene la cámara ?
Desescarche por resistencias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara frío, problema sonda descarche hace 8 años 1 semana #165451

  • pitosin
  • Avatar de pitosin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
La temperatura está consignada a 7º
Si, el descarche es por resistencia.
Última Edición: hace 8 años 1 semana por pitosin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara frío, problema sonda descarche hace 8 años 1 semana #165452

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues con 7 ºC de consigna no debe de hacer hielo el evaporador , y normalmente si el producto lo permite los desescarches se pueden hacer perfectamente solo con la ventilación del evaporador .
Hay o tienes otros factores que te están generando ése hielo excesivo :

Baja presión de evaporación
Fallo en ventiladores o bajo caudal
Fallo del dispositivo de expansión
Baja carga de refrigerante
Apertura de puertas excesiva
.....etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman, pitosin, rodrigomigel@gmail.com

Cámara frío, problema sonda descarche hace 8 años 1 semana #165453

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
A parte de que la sonda esté fuera de rango .
Normalmente cuando se va demasiado de rango lo que sucede es que los ventiladores del evaporador dejan de funcionar , generando hielo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara frío, problema sonda descarche hace 8 años 1 semana #165456

  • pitosin
  • Avatar de pitosin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esas son las lecturas, el gas es R404A.
La puerta si que la abren mucho y la dejan abierta, pero la programacion no me deja hacer cambios para apagar los ventiladores al abrir la puerta y al realizar descarche y sin embargo si me deja hacer cambios para mantener la luz encendida unos minutos al cerrarla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara frío, problema sonda descarche hace 8 años 1 semana #165457

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Estoy con el smartphone y no leo bien las lecturas , aparte de que no tienen la escala del R404a , pero estás evaporando muy bajo , la presión de evaporación tendría que estar sobre los 5 kg/cm2 .
La de alta también la tienes baja .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cámara frío, problema sonda descarche hace 8 años 1 semana #165458

  • pitosin
  • Avatar de pitosin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
2,5 en baja y 14 en alta bares
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information