Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Vinatera Zanotti RDV

Vinatera Zanotti RDV hace 7 años 10 meses #167046

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
Buenos dias.
necesito vuestra ayuda para poder comprender el funcionamiento de una vinatera zanotti RDV.
¿ a que presiones trabaja habitualmente?, es R404A
¿a que temperatura suele trabajar?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vinatera Zanotti RDV hace 7 años 10 meses #167057

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Suponiendo que normalmente trabajan sobre una temperatura de 12ºC y con una temperatura exterior de unos 30 sería sobre 6 kg .
Si es compacto la carga de refrigerante la tendrás en las características de la unidad .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vinatera Zanotti RDV hace 7 años 10 meses #167093

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Vinatera Zanotti RDV hace 7 años 9 meses #168601

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
Buenos dias.
el equipo en concreto es Zanotti RDV102022F funciona con 404A y tiene una carga de refrigerante en placa de 1,3 kg.
Despues de realizarle un buen vacio ( 1 hora mas o menos ) le realice la carga de refrigerante con balanza ( 1,3 kg de R-404A), la maquina se puso a trabaja entre 5,8 y 6 kilos de presion en baja, es decir a unos 3 ºC de evaporacion. Pero al cabo de 2 horas no era capaz de bajar de 18,5ºC y tendria que estar funcionando a 15ºC.
Tengo una ligera idea que le puede pasar, pero me gustaria conocer vuestra opinion.
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vinatera Zanotti RDV hace 7 años 9 meses #168632

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
2 horas no son tiempo suficiente para evaluar un cuarto y más si tiene carga térmica.
Si has dejado trabajar el equipo con las puertas del cuarto cerradas, por lo menos unas 4 horas puedes empezar a sacar conclusiones.
Sobrecarga de género y/o ingreso de género muy caliente.
Falta de refrigerante, se toma la presión de trabajo y el recalentamiento.
Evaporador bloqueado o ventilador (forzador) del evaporador deficiente.
Mala condensación. Se mide subenfriamiento. Condensador sucio o ventilador (forzador) del condensador deficiente.
Sobrecarga de refrigerante, se mide recalentamiento.
VET mal calibrada y/o bulbo mal ubicado.
Equipo mal calculado y/o Compresor deficiente.
¿Cuál de estas te estas imaginando?
Mala aislación de paredes o módulos de la cava.

Oscar Leonel franco e.
220716
si me faltaba: falta de circulación o recirculación de aire en el área donde se encuentra el condensador.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, rodrigomigel@gmail.com

Vinatera Zanotti RDV hace 7 años 9 meses #168659

  • david12
  • Avatar de david12
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 71
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
Muchas gracias por tu respuesta oliera.
En primer lugar tiene una pared lateral de cristal, con grandes ranuras en la puerta que también es de cristal y en segundo lugar, la ubicación del equipo de condensación es deficiente ya que creo que está afixiado.
El diagnóstico que he pensado es que tiene una temperatura de condensación muy elevada y por eso no me rinde.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vinatera Zanotti RDV hace 7 años 9 meses #168660

Compañero blanco y en vasija......
Revisa esa unidad condensadora, toma datos, presion de alta, subenfriamiento, temperatura aire entrada, salida condensador, temperaturas de contacto linea de liquido, antes y despues de filtro deshidratador,...... Y te agradeceria que las adjuntaras al post asi todos podemos evaluar y conocer mas a fondo el problema.
Un fallo muy comun en zanotti es que se rompen los ventiladores y hay "tecnicos" que los cambian no teniendo en cuenta los datos de los mismos y Zanotti suele utilizar ventiladores a mayores rpm (2880) que lo habitual en otros fabricantes (1.500) el resultado creo que lo tenemos todos claro.........
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

Vinatera Zanotti RDV hace 7 años 9 meses #168675

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
david12 escribió:
Muchas gracias por tu respuesta oliera.
En primer lugar tiene una pared lateral de cristal, con grandes ranuras en la puerta que también es de cristal y en segundo lugar, la ubicación del equipo de condensación es deficiente ya que creo que está afixiado.
El diagnóstico que he pensado es que tiene una temperatura de condensación muy elevada y por eso no me rinde.

Si Señor.
es una de las causas mas frecuentes de fallo, mala recirculación de aire al rededor del condensador.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.292 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information