Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Central frigorifica

Central frigorifica hace 7 años 10 meses #167455

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
davidgargar89 escribió:
Es solo una unidad condensadora q controla 4 vitrinas pero solo me da bloqeo por hielo en una las demas funcionan bien. Los ventiladores en el desescarche continuan en marcha. ¿Por que dices q te parece una temperatura muy baja q este evaporando a -10ºC? yo creo q puedo tener el problema en la valvula solenide pero se la escicha abrir y cerrar correctamente. seguramente la cambie por si acaso. Gracias a todos por los cometarios
Sigo sin entender si es una central o una sola unidad condensadora que maneja varias vitrinas si es asi quiere decir que cuando baja la carga frigorifica en una vitrina esta corta la unidad condensadora, y las otras vitrinas como quedan? porque a lo mejor las otras vitrinas tienen carga frigorifica alta y necesitan que la condensadora siga trabajando, a menos que esa unidad tenga varios copresores y corte uno solamente y los demas mantengan la presion de linea para que las otras vitrinas sigan alimentadas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 7 años 10 meses #167456

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Que tipo de controlador tiene? Digital? Mecánico? Has confirmado que los desescarches comienzan por si solo?

Una prueba rápida para confirmar si la solenoide cierra mal es cerrar todas las solenoides y confirmar paro por vacío.

Verificar si hay expansión después de la misma con todos los equipos parados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Central frigorifica hace 7 años 10 meses #167462

Esta misma semana me toco cambiar solenoide por el mismo motivo, no siempre pero a veces no cerraba y bajaba la temperatura en la camara por debajo del set.
En un princiopio pense que se trataba del controlador que es un EC5 de Omron al que he cambiado los reles y aun asi persistia el fallo que se manifestaba como ocasional.
Este miercoles me dispuse a realizar la intervencion y cuando llegue a la camara casualidad pero estaba por debajo del set y el refrigerante se estaba expansionando en la solenoide. Resultado, diferencia de temperaturas en tuberias de solenoide, la de entrada templada, la de salida fria. En mi caso tambien se escuchaba perfectamente abrir y cerrar la solenoide pero como ves no siempre hacia el cierre total.
Primero conocer si el equipo siempre ha trabajado a ese set y si los desescarches han sido adecuado descartar que ahora esta entrando mayor humedad a la vitrina, burletes, desagues, limpieza de evaporador, ventiladores......
Segundo comprobar electronica y si tiene controlador realizar cambio de controlador por otro de las vitrinas que funcionan correctamente ajustando parametros y set.
Tercero a por la solenoide.
Asi actuaria yo.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc, francismorcillo, Frigorisdt

Central frigorifica hace 7 años 10 meses #167470

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
seguramente es cuestión de falta de caudal de aire ,.
¿circula bien el aire ?
¿funcionan todos los ventiladores ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information