Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Torre de Enfriamiento

Torre de Enfriamiento hace 7 años 9 meses #168920

  • daxs7
  • Avatar de daxs7
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Estimados Amigos
Les saludo nuevamente después de algún tiempo de ausencia y les comento que me alegra estar nuevamente por aquí.
En esta ocasión me enfrento a la necesidad de enfriar una marmita para cocción de alimentos. Tiene una capacidad de 120 litros para cocinar sopa de tomate. Es una RoboQbo, para quienes les pueda resultar familiar. Posee unas conexiones para la entrada y salida de agua fría de 25mm de diámetro. Las especificaciones de fábrica exigen un caudal de agua de enfriamiento de 74 litros por minuto a un presión de 2 bares en la entrada.
Se me ocurre instalar una torre de enfriamiento a la salida de la marmita para recircular el agua, pero tengo muchas dudas... ¿ Puedo introducir en la entrada de la torre, agua a aproximadamente 85°C, que es la temperatura aproximada a del agua a la salida de la marmita? Qué capacidad refrigerante debería tener la torre? Se desea reducir la temperatura de la sopa de tomate de 90°C a unos 45°C en solo 5 minutos. ¿Es posible realizarlo con ese caudal a una temperatura aproximada de entrada de agua de 23°C ?. La temperatura ambiente de bulbo seco es de 26°C, la de bulbo húmedo anda en 19°C , la humedad relativa 55%, y la altitud es de 1.500 metros s.n.m.
Estaré muy agradecido por los comentarios que amablemente me brinden en pro de orientarme un poco acerca de las alternativas de solución que puedo seguir. Estas podrían incluir el uso de una torre, un depósito refrigerado, intercambiador de placas... lo que tengan a bien recomendar según vuestra experiencia.
Muchas Gracias de antemano por cualquier orientación
Saludos
Última Edición: hace 7 años 9 meses por daxs7. Razón: Quize preguntar, no afirmar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Torre de Enfriamiento hace 7 años 9 meses #168933

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Yo pensaría en la posibilidad e un banco de hielo. ya que el agua, de enfriamiento, debería entrar a la marmita a una temperatura inferior a 10ºC

www.grupoalpha.com/index.php/producto/li...-modelos-120-serie-3

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Torre de Enfriamiento hace 7 años 9 meses #168941

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Depende de donde residas.

Si ese proceso se realiza con temperatura ambiente y hr% alto faltará rendimiento.

Creo que lo mejor es un radiador y cuando la temperatura llegue a un punto que conmute mediante válvulas a una enfriadora de agua. De este modo en invierno el equipo sólo necesitaría el radiador. Y en verano el proceso lo terminaría la enfriadora.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Torre de Enfriamiento hace 7 años 9 meses #168944

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Buenas! Compañero daxs7, he realizado unos cálculos y aquí tenemos un problema. Si queremos enfriar el tanque con serpentín sumergido, con agua de torre es imposible enfriar el tanque en 5 min. Podrías enfriarlo en unos 40 min siendo optimista y con un buen coeficiente de transmisión en el serpentín del tanque, además de con una torre muy potente que permitiera suministrar siempre agua a 26ºC. Adjunto curva de enfriamiento del tanque.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Pero es que incluso con glicol a -10ºC y considerando que en el tanque cabe 1 m2 de serpentín, seguiríamos tardando mucho en llevar el tanque a los 45ºC, cerca de 20 min.
Por tanto, para conseguir el enfriamiento en 5 min, yo optaría por sacar el agua del tanque con un grupo de bombeo y enfriarla en un intercambiador multitubular con el que conseguiríamos mucha más potencia de enfriamiento, y se podría llegar a los 5 min a base de caudal.
Un saludo.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, Moncayo, jebesat

Torre de Enfriamiento hace 7 años 9 meses #168946

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Con un intercambiador a contracorriente, he hecho una simulación, podrías tener el tanque frío en 5 min. Teniendo en un lado 0,4 kg/s de agua alimentaria entrando a 90ºC y saliendo a 45ºC, y al otro lado, 3,6 kg/s de agua de torre entrando a 26ºC y saliendo a 31ºC. La potencia del intercambiador y de la torre, unos 75 kW
Si te interesa la solución, podemos estudiar el tema con más detalle.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por Fran Enríquez.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: carlitos, Moncayo, jebesat

Torre de Enfriamiento hace 7 años 9 meses #168951

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Igual con una torre de enfriamiento adiabático .........se podría conseguir algo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Torre de Enfriamiento hace 7 años 9 meses #168956

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Yo en España usaria una de esas silenbloc, para evitarme historias con la normativa anti legionella. Pero es verdad que tienen un poco menos de eficiencia que las torres convencionales
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Torre de Enfriamiento hace 7 años 9 meses #168991

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
120 litros de sopa de tomate de 90°C a 45°C en solo 5 minutos. He ahí el problema, los 5 minutos y el diámetro de la marmita, perola o del recipiente. Agitador de sopa manual o eléctrico o circulación de la sopa en un intercambiador alimentario a contracorriente, como muy bien ha descrito Fran Enriquez.

Algún dato daxs7 no esta bien.
Última Edición: hace 7 años 9 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Torre de Enfriamiento hace 7 años 9 meses #169005

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El intercambiador tanto si es a contracorriente como tubular no creo que sea de agua pérdida , supongo que a algún sitio habrá que llevar ése calor .
La idea de la torre adiabática era del tipo mixto y actúan los rociadores sobre el condensador (en circuito cerrado ) en función de la temperatura exterior .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Torre de Enfriamiento hace 7 años 9 meses #169010

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Aún me sorprende los equipos diseñados para trabajar con agua pérdida, sobre todo en fabricación e helados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Torre de Enfriamiento hace 7 años 9 meses #169012

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Esas máquinas necesitan de una enfriadora con depósito de inercia bien grande.

La ultima que monte llevaba un depósito de inercia de 10000l de glicol y una enfriadora de 120kw, y aun así iba justa.

El problema es que no entiendo porque quieres bajar a 45C.

Lo que se trata es de pasteurizar la sopa, por lo que has de bajarla a 5C.

Ya contaras.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Torre de Enfriamiento hace 7 años 9 meses #169054

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Si tratamos de enfriar lo máximo posible el refrigerante del circuito secundario antes de la enfriadora , se conseguirá mayor aprovechamiento y ahorro energético .

Si no son auténticos disparates de potencia frigorífica y energía .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information