Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Consejo sustitución de refrigerante

Consejo sustitución de refrigerante hace 7 años 7 meses #171619

  • Oscarpavo
  • Avatar de Oscarpavo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 0
Buenos días.
Me ha caído de refilón la reparación de una cámara frigorífica que debe estar a (-20).
El compresor es un frascold d215y semi hermético (www.area.es/producto/compresor-semi-herm...n-frascold/d-2-15-1y) , y originalmente la instalación funcionaba con r502. Posteriormente fué sustituido por di44 (cuando se cambió el compresor, el previo por este frascold) y a continuación debido a una fuga en la válvula de seguridad se puso rs52.
El caso es que ahora se ha producido una fuga en un codo del condensador y tras reparar me surge la duda de que refrigerante poner en previsión del cambio de normativa.
He leído las páginas de los principales fabricantes, pero al final me gustaría apelar a la experiencia de la gente de este foro que ya ha hecho mil y una reconversiones (en mi caso toco clima 99.9%, por lo que no ando muy suelto en cámaras)
Agradecería vuestros consejos al respecto.
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consejo sustitución de refrigerante hace 7 años 7 meses #171624

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

Pues lo suyo sería mirar bien porque salto la última válvula de seguridad y cercionarte de que el condensador va sobrado para no tener problemas con sobrepresiones
Sustituir aceite compresor POE tipo suniso32SL sintético, por ejemplo
Cambio de filtro deshidratador
Como refrigerante te recomiendo el último que he usado R449A (XP40) rinde mejor que el R407F y trabaja a menor temperatura en plato de válvulas en baja temperatura, el R407F es buena alternativa también pero tiene unos grados de más en la descarga, también es más económico que el Xp40

En cuanto ajustes de válvula de expansión,recalentamiento y subenfriamieno hay que verlo en campo midiendo y comprobando rendimientos ya que no hay valvuleria ni orificios para estos gases así que tienes que mirar bien que se aprovecha todo el evaporador cuidando el retorno al compresor

El aceite sería conveniente revisarlo pasadas dos semanas y comprobar color y Ph pero esto ya son pluses
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consejo sustitución de refrigerante hace 7 años 7 meses #171626

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Como ya te ha comentado el compañero, y a falta de nuevos gases milagros, los que parecen que van a quedar son el 449 y el 448. Ambos son prácticamente identicos ( se diferencian muy poco en cuanto al % de la mezcla de componentes ).

Como ventaja respecto a los 407f y 407a, es una menor temperatura de descarga, pero en contra tienen un alto glide o deslizamiento.

Asi, que si quieres algo que puedas usar a partir de 2020 sin problemas, toca rascarse el bolsillo.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consejo sustitución de refrigerante hace 7 años 6 meses #171653

  • Oscarpavo
  • Avatar de Oscarpavo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 0
Buenos días.
Entonces me inclinaré por R449A.
Muchas gracias por los consejos y aclaraciones.
Un placer, como siempre, la colaboración de la gente de este foro.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consejo sustitución de refrigerante hace 7 años 6 meses #171676

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Entonces en la actualidad tenemos unos equipos instalados para trabajar con un refrigerante determinado y un rendimiento .

Y todavía tenemos que dar las gracias a los fabricantes por sacar nuevos refrigerantes para que funcionen , a costa de una mayor pérdida de rendimiento o realizar modificaciones importantes en las instalaciones .

Conclusión antes de realizar una instalación , la tendremos que adaptar al nuevo refrigerante pero...........alguien sabe que pérdida de rendimiento obtenemos para compensarla ?

Existe algún estudio o prueba de campo ?

Porque la prueba acierto/error no me convence .

Un saludo
Última Edición: hace 7 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consejo sustitución de refrigerante hace 7 años 6 meses #171678

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
No te queda otra que fiarte de lo que nos cuentan los fabricantes.

En teoría el 449 rinde un poquito mas que el 507, evaporando alrededor de 0C, pero cuando evaporas en negativo, perdemos un poco ( creo recordar que un 7%).

Al final no te queda otra que ajustar VET y mirar a ver que tal.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consejo sustitución de refrigerante hace 7 años 6 meses #171680

  • Oscarpavo
  • Avatar de Oscarpavo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 13
  • Karma: 0
La gente de honeywell tiene un software gratuito de simulación.

Quizá a alguien le pueda ser útil.

www.honeywell-refrigerants.com/europe/ge...on-properties-suite/

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, c.crush, silenbloc, spiritlight9k, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

Consejo sustitución de refrigerante hace 7 años 6 meses #171827

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Lo he estado probando y no está nada mal el programa .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.188 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information