Buenas noches compañeros tengo un compresor semihermetico 110v , 3/4 hp, r12. 10.2 amp ,modelo KAG2-0075-1AA.
El mismo es usado tengo que instalarlo en una conservadora vertical pero no trajo el capacitor de arranque, que valor tiene el capacitor que lleva este equipo--?
Gracias por su atencion..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
valor de capacitor para compresor semihermetico
hace 7 años 5 meses #172550
Mínimo 110 V, de más voltaje lo que quieras. El voltaje únicamente indica la resistencia a la perforación del dielectrico del condensador y los de 400 V en alimentaciones de 220 V es por las extra corrientes de ruptura en la parada de motor. No es el caso ya que este es de arranque.
Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
Mensajes: 2291
Gracias recibidas 1023
Karma: 77
En el mercado americano de 110v y 60 ciclos, el Capacitor es 540-648 microFaradios en 110 V.
.
.
.
Copeland monta una Resistencia de 18.000 ohmios 1/4 de Watt, para descargar el Capacitor.
.
El Compresor tiene su embobinado original o fue rebobinado?
A veces cuando embobinan, toca ponerle uno más grande
.
Igual sobre el Relay por si te toca graduarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
valor de capacitor para compresor semihermetico
hace 7 años 5 meses #172564
moncayo vos afirmas que en los de arranque no interesa la aislacion de voltaje ,o sea puede ser de 220 si la corriente es 220 ,no asi el de marcha ese si debe ser de 400 volt aislacion ,entendi bien ,es asi ,o ambos tienen que ser siso si de 400 volt de aislacion por los voltajes inducidos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
valor de capacitor para compresor semihermetico
hace 7 años 5 meses #172572
Entendiste bien refrio. El condensador de arranque en este caso (conecta con motor mediante contacto de rele y únicamente en el arranque) no tiene porque ser de una tensión nominal superior a la de red. El de marcha si y precisamente por la extra corriente de ruptura que se genera al desconectar cargas inductivas como en este caso de un motor eléctrico. En caso contrario, en el que el condensador de arranque permanece conectado al motor una vez arrancado, el condensador si que deberá de ser de un voltaje que aguante la extra corriente de ruptura.
Si que es necesario y conveniente que los condensadores de arranque que van con rele lleven, como han mencionado, una resistencia en paralelo con el condensador para descargarlo entre ciclos.
Y en caso de duda siempre el voltaje más alto ya que ello, como he dicho, no afecta a la capacidad del condensador.
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Hola, cuando se habla de 110, 230 o 400 voltios nos refirimos al valor eficaz de una corriente electrica que tiene un valor de pico igual al valor eficaz por raiz de dos, osea 110x1.41=155v de valor de pico 230x1.41=324v y 400x4.41=564v estos son los valores de pico pues bien los condensadores se cargan al valor de pico. Hay otros problemas que le afectan como son los montages RC (constante de tiempo) esto determina el tiempo que tarda un condensador en cargarse y suele pasar que antes de alcanzar el vaor de 5RC la tension en los bornes del condensador disminuye sin alcanzar el valor de pico y sin llegar a deteriorar el dielectrico del condensador.
Saludos