como se hace en centrales que atienden varios servicios para que regrese el aceite si puede darse que varios de ellos esten sin demanda ,y exista aceite en los evaporadores por no existir arrastre ,estoy refiriendome al aceite que hace todo el recorrido por el circuito ,sin separador ,hay que agregar aceite hasta decir basta cuando esten a nivel los carter ,sin importar demasiado que de a momentos puede estar sobrepasado y de a momentos faltar por LA DEMANDA DE FRIO DE LOS SERVICIOS,o se deja sin rellenar la media del visor constantemente
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Normalmente en las centrales despues del separador de aceite va a un deposito de aceite y del deposito va a los compresores en los cuales se le instala una bolla de. Ivel de aceite en el mismo visor por los compresores instalados en centrales suelen meter bastante aceite en las instalaciones aqui te dejo una imagen del tipo de bolla de nivel de aceite que te digo www.refrigeracionzelsio.es/571-1210-large/acr-s-9510.jpg
El administrador ha desactivado la escritura pública.
gracias eso ya lo entiendo ,el problema es cuando la mirilla visor da baja ,existen varios servicios y estan apagados ,le agrego haceite siempre hasta nivel medio o hay casos y casos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
no se enrieden con cosas solo el aceite que da toda la vuelta ,no tiene separador de aceite ni nada solo compensado los carter a nivel intercomunicados
El administrador ha desactivado la escritura pública.
En instalaciones con muchos servicios o grandes es necesario instalar recipientes y separadores , ya que es imposible que todo el aceite que recorre la instalación quepa en los compresores .
Por otra parte en instalaciones pequeñas hay que buscar que el recorrido siempre sea favorable al retorno de aceite , con sifones , pendiente del caño de succión .......conexión de los servicios .....etc , para evitar que cuando hay demanda el compresor se quede sin aceite y cuando la capacidad es mínima tenga exceso .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
Mensajes: 2291
Gracias recibidas 1023
Karma: 77
Como bien te escribe silenblock, tienes que "pensar como aceite".
.
Imaginar todo el recorrido del aceite en el circuito.
.
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
.
Agarrar papel y lápiz para escribir de cada evaporador, su válvula de expansión y que otros accesorios existen Y CON QUE TUBERÍAS SE CONECTA, para ir a las Tablas de Velocidad y ver si se cumplen PARA DIFERENTES CAPACIDADES
Tienes que saber calcularr tuberías , para detectar los errores y/o fallas de diseño y operación del Sistema
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.