Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Equipo congela la nada misma - Capilar tapado.

Equipo congela la nada misma - Capilar tapado. hace 7 años 3 meses #174506

  • Compresor69
  • Avatar de Compresor69
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 1
Hace unas semanas atras me di cuenta que mi maquina ya no enfriaba, investigue y en varios foros salia que el capilar esta obstruido, en consecuencia decidi cambiar capilar y filtro. Cuando empeze a revisar el sistema corte el capilar y el refrigerante salio impulsado ya que la presion se acumulo demasiado. Todas las pruebas que realice se perdio aceite, pero como dice el colega en un post anterior no creo que sea tan critico.

Ahora tengo listo la nevera , solde filtro y conecte capilar al evaporador, ya mañana dare la ultima prueba para ver si vuelve a congelar :(.


Favor cualquier ayuda o EXPERIENCIA DEL TEMA EXPUESTO ME PODRIAN AYUDAR.
saludos.

956844.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo congela la nada misma - Capilar tapado. hace 7 años 3 meses #174510

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Compresor69 y cómo se te ocurrió la idea de cortar capilar con el circuito con presión ??

La ignorancia es muy atrevida y puede traer consecuencias fatales , incluida vidas humanas .

1 - El refrigerante no se tira ( piensa que tiras dinero al ambiente y lo deterioras ) , se recupera en una bombona a la que le has echo vacío .
2 - Para trabajar es imprescindible usar la herramienta adecuada , así como válvulas pinche o también alicates pinche en donde los equipos vienen sellados de fábrica .

3- En el foro hay vídeos y documentación y si tienes dudas , antes de proceder pregunta y consulta .

Ok ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information