Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Maquina de hielo Hoshizaki DCM-500BAH quema fusibl

Maquina de hielo Hoshizaki DCM-500BAH quema fusibl hace 7 años 2 meses #175375

  • Dani
  • Avatar de Dani
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola a todos, a ver si me podeis hechar una mano.
Tengo un problema en una maquina de hielo Hoshizaki DCM-500BAH. El problema es que se me quema el fusible de 2amp. del Geard motor, el motor en cuestion es nuevo. No encuentro donde esta el cortocircuito. Yo no estoy familiarizado con estas unidades. Alguien que tenga experiencia con estas unidades y que me pueda hechar una mano.
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de hielo Hoshizaki DCM-500BAH quema fusibl hace 7 años 2 meses #175377

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Dani, los fusibles se queman por cortocircuitos pero tambien por alguna causa que proboque sobreintensidades por ejemplo si la carga del fusible es un motor este puede estar agarrotado o clavado con picos de corriente en el arranque que te queme los fusibles, verifica que el tipo de fusible sea el adecuado para la carga, tambien los fusibles los hay mas rapidos para cargas resistibas y otros lentos para cargas inductibas.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Maquina de hielo Hoshizaki DCM-500BAH quema fusibl hace 7 años 2 meses #175380

  • Dani
  • Avatar de Dani
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Ni el motor ni el tornillo están agarrotados, lo comprobé, en la placa del motor el amperaje máximo son 1,8amp. El fusible instalado es de 2amp y 250v. Podria ser la bobina de un rele?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de hielo Hoshizaki DCM-500BAH quema fusibl hace 7 años 2 meses #175384

  • instalazioargiak
  • Avatar de instalazioargiak
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 84
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 2
Si te lo quieres currar haz una cosa, siempre que descartes un corto puentea el fusible ( eso si con una proteccion magnetotermica) y en la placa vete comprobando consumos es decir que si en compresor tienes un consumo menor al fusible tira pasos atras hasta encontrar la carga total y encontrar el paso o proceso que causa la sobrecarga del fusible. Muchas veces las placas dw caracteristicas dan potencias nominales de trabajo y no maximos en arranque, para que lo enfoques desde otra perspectiva sino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de hielo Hoshizaki DCM-500BAH quema fusibl hace 7 años 2 meses #175390

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Yo probaría ha ir descartando elementos y sin tensión .
Es decir , empezamos por los componentes de mayor consumo y terminamos con la electrónica .
También es importante saber cuando se corta el fusible , si es nada más dar tensión o cuando se inicia el funcionamiento.....etc .

Los trabajos siempre con el fusible puesto , ya que protege el resto de elementos de la electrónica , verifica también el varistor igual lo tienes en corto .

En fín , poco a poco y paciencia.

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Maquina de hielo Hoshizaki DCM-500BAH quema fusibl hace 7 años 2 meses #175392

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Observa Dani si el fusible se funde por sobreintensidad o por cortocircuito.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Maquina de hielo Hoshizaki DCM-500BAH quema fusibl hace 7 años 2 meses #175416

  • Dani
  • Avatar de Dani
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Es por corto circuito, por lo que veo en ele adjunto. Manana voy a ver si encuentro el corto. Estuve viendo unos videos que explican la secuencia de funcionamiento. Os cuento manana donde estaba el fallo. Gracias por los comentarios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Maquina de hielo Hoshizaki DCM-500BAH quema fusibl hace 7 años 2 meses #175474

  • Dani
  • Avatar de Dani
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Problema solucionado, era el fusible. yo le puse un fusible normal, 2amp 250v, pero esta unidad necesita un fusible low blow. Cuando arranca el Gear motor su consume llega a los 5amp. Por lo tanto el fusible que se quemaba al no soportar esa carga. Como la mayoria de las veces, fue una tonteria. Pero me costo llegar a la solucion, uno se pone en lo peor.
Gracias por la ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Maquina de hielo Hoshizaki DCM-500BAH quema fusibl hace 7 años 2 meses #175478

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Jajajaja !! Anda que está bueno .

Aquí te dejo el manual www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&...2pW1fJcUdqpq2CUrABzw
Gracias por terminar el post .
Un saludo ☺
Última Edición: hace 7 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information