Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: ¿porque no se usa pag en 134 en comercial'?

¿porque no se usa pag en 134 en comercial'? hace 7 años 1 mes #176089

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
tengo dudas ,ese aceite ataca el cobre ,o que hace que se usa en auto ,y no en electricos ,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿porque no se usa pag en 134 en comercial'? hace 7 años 1 mes #176094

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola, el pág ataca al cobre aunque fue creado para usar con nh3 con compresore semihermeticos por supuesto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿porque no se usa pag en 134 en comercial'? hace 7 años 1 mes #176096

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
el electrico tiene barniz ,no se entiende ,porque el pag solo en vehiculos , o ataca los evaporadors y condensadores tan agresivo es
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿porque no se usa pag en 134 en comercial'? hace 7 años 1 mes #176097

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, martinie

¿porque no se usa pag en 134 en comercial'? hace 7 años 1 mes #176099

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola maestro Olfera y Refrío.
Yo nunca entendí porque no se usa el poe en automotores, será que la temperatura del motor afecta demasiado la viscosidad?
Si estos aceites pao son tan benéficos para el sistema, porque no se usan en compresores eléctricos? También atacan el bobinado??
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿porque no se usa pag en 134 en comercial'? hace 7 años 1 mes #176100

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
dsbordon escribió:
Hola maestro Olfera y Refrío.
Yo nunca entendí porque no se usa el poe en automotores, será que la temperatura del motor afecta demasiado la viscosidad?
Si estos aceites pao son tan benéficos para el sistema, porque no se usan en compresores eléctricos? También atacan el bobinado??

muy buena pregunta, hace mucho se debate sobre ella pero son los fabricantes los que imponen las condiciones de trabajo de sus equipos. y nosotros no estamos para ensayos que son de laboratorio.

tema afín:
www.mundohvacr.com.mx/mundo/2009/04/acei...-para-refrigeracion/

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, martinie, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information