Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Averia en heladera

Averia en heladera hace 7 años 2 semanas #176480

  • yord2
  • Avatar de yord2
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
buenas noches a todos!!!
Mi nombre es Jorge,mi consulta es la siguiente:
A que se debe la presencia de hielo en el caño de succión del moto compresor ,cuyas características adjunto en imágenes,ademas adjunto imágenes del hielo que presenta el evaporador.
La heladera en cuestión trabaja con R404A,desde ya muchas gracias


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 2 semanas por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en heladera hace 7 años 2 semanas #176481

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
lo primero a tener en cuenta es cada cuanto se descongela el evaporador...
lo segundo: la tubería de retorno debe ir aislada desde la salida del evaporador hasta el compresor.
si el tubo de descarga se congela después de un descongelamiento y de estar aislado se debe a una sobrecarga de refrigerante o sea muy poco recalentamiento.
oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, yord2

Averia en heladera hace 7 años 2 semanas #176517

  • yord2
  • Avatar de yord2
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
desde ya muchas gracias por responder!!!
otra consulta para descongelar el evaporador que se podría colocar?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en heladera hace 7 años 2 semanas #176602

  • quichu2012
  • Avatar de quichu2012
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 280
  • Gracias recibidas 57
  • Karma: 4
yord2 escribió:
desde ya muchas gracias por responder!!!
otra consulta para descongelar el evaporador que se podría colocar?
Para decongelar, hay varias formas, pero lo mas tipico y comun es que llevan una resistencia electrica, que se activa, por una programacion por tiempo o por temperatura. Los mas simples estan los famosos timers, que van conmutando entre compresor y resistencia por tiempo determinado. Lo mas avanzados son los controladores. Estos ultimos para mi son mejores, por que puedes programarlos mejor. Espero haberte ayudado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: yord2

Averia en heladera hace 7 años 2 semanas #176603

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Ese sistema que muestras hace desescarche en el tiempo de parada del compresor,posiblemente no tenga temporizador de desescarche.
Ten en cuenta los siguientes puntos:
1-que la temperatura de termostato no baje de 2°C.
2-No cargar de productos más de la debido.
3-que no entre aire exterior por los burletes de las puertas.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, yord2
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information