Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177371

  • Jotao
  • Avatar de Jotao
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola, me presento, soy nuevo en el foro.
Tengo un proyecto de aplicar frio a una linea de 3 cupulas, los clientes quieren solo un compresor (unidad)
Tengo pensado usar solo una unidad que alimente a los 3 evaporadores con capilar, aplicare un recibidor de liquido para compensar las necesidades del sistema, y paran por una valvula solenoide que regula el set point.
Me han dicho muchos colegas que mezclar capilar con recibidor no juega bien, pero, yo pondre solenoides, creo que lo unico que pierdo al no poner la VET es que entregare siempre la misma cantidad de refrigerante.
Por que no? por que si? que agregar?
Ayuda, me entro la duda y empiezo a desconfiar de mi 956844.gif
Saludooooos y gracias de antemano!
Adjunto un dibujo del diagrama de flujo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por Jotao.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177372

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
¿cual seria la carga exacta de gas refrigerante ? ¿ que función tendría el recibidor ? y si la función del recibidor es la de proporcionar liquido a cada servicio ¿ que función tiene el tubo capilar ?
y ahora mi consejo si vas a poner recipiente de liquido coloca VET y visor de liquido un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, friosil, francismorcillo, rrachu

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177377

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
primero que todo tendrías que entrar a estudiar el desempeño del capilar y y desempeño de la VET en los sistemas de refrigeración.
la única explicación lógica para usar el capilar en los equipo de refrigeración es el costo (ahorro), hay ahorro al armar el equipo pero a la larga el gasto sera superior por mayor tiempo de trabajo del equipo con capilar.
si utilizas capilar para los tres evaporadores la presión del compresor variara a medida que van cerrando o abriendo las válvulas solenoides,
¿y que te apagara el compresor cuando se apaguen las tres válvulas solenoides...?
no se, yo personalmente utilizaría VET, mas costos al fabricar pero mejor prestación del equipo.

oscar leonel franco echeverry.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, friosil, biel1, rrachu

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177378

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, la válvula de expansión mantiene un recalentamiento constante, o lo pretende. Esto significa que evita las llegadas de liquido refrigerante al compresor para protegerlo. Si montas este equipo del esquema con capilares, lo más probable es que tengas un golpe de líquido y la destrucción del compresor.
En los equipos con capilar el recalentamiento disminuye cuando sube la presión de alta. Me explico: piensa en una tubería fina de agua, cuanto más sube la presión al otro lado, más caudal de agua sale: más fuerte el chorro.
También disminuye el recalentamiento cuando la temperatura de la cámara baja. Hay menos carga térmica y el refrigerante no se vaporiza con tanta rapidez.
Por este motivo es crítica la carga de refrigerante en los equipos con capilar. Siempre es mejor hacerla con báscula.
Ahora volvamos a tu proyecto: supongamos que dos cámaras cierran la solenoide por llegar a set point. Tienes una funcionando. Es un día de calor. La presión de alta está elevada. La de baja está cerca de su valor normal. Tienes una diferencia de presiones grande entre alta y baja. El refrigerante se inyecta con fuerza a través del capilar, que no deja de ser un tubo estrecho. Tienes mucho refrigerante, muchísimo, un depósito lleno en la parte de alta. Quién va a frenar ese refrigerante para que no llegue al compresor? No tienes una vet que te corte el paso de refrigerante cuando detecte líquido. Pronto se va a inundar el compresor. El golpe de líquido está servido.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon, silenbloc, friosil, biel1, rrachu

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177379

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Aunque he visto ahora que has puesto un antigolpes, jeje. En fin, ponlo bien grande, puede ser que en el caso del ejemplo que te he dicho el evaporador sea todo líquido y la evaporación la hagas en el antigolpes, produciendo todo el frío ahí.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon, friosil, biel1

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177392

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Aparte de lo expuesto por los compañeros, como piensas parcializar la potencia de ese compresor???

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, dsbordon, biel1, rrachu

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177393

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Sin lugar a dudas tu proyecto debe hacerse con VET el capilar lo dejamos para heladeras o neveras domesticas como bien dicen los maestros.
Estoy de acuerdo con Francismorcillo necesitas parcialisar la potencia si o si, yo en tu lugar instalaria dos compresores de menor potencia para parcialisar, tendrias menor consumo y mejor respuesta del equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177400

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
francismorcillo escribió:
Aparte de lo expuesto por los compañeros, como piensas parcializar la potencia de ese compresor???

Saludos

¿y que es ese cuento de parcializar la capacidad del compresor?
Me doy cuenta que es un tema demasiado importante al cual no se le da ninguna transcendencia.


oscar leonel franco echeverry
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, dsbordon

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177426

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
olfera escribió:
francismorcillo escribió:
Aparte de lo expuesto por los compañeros, como piensas parcializar la potencia de ese compresor???

Saludos


¿y que es ese cuento de parcializar la capacidad del compresor?
Me doy cuenta que es un tema demasiado importante al cual no se le da ninguna transcendencia.


oscar leonel franco echeverry

Muy buenas.

Pues ese cuento corresponde a que son 3 evaporadores y un solo compresor, y quiere montar solenoide a cada evaporador....

Que pasara cuando tenga un solo servicio en marcha????.

Por esto pregunto.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177428

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Discupen la interrupción , pero disiento con el maestro olfera un sistema con 3 servicios de frío debe de parcialisarse la capacidad del sistema y lo digo no para crear ninguna polémica con nadie , pero me dedico a centrales de frío desde hace muchos años y me enseñaron a parcialisar sistemas como este que se plantea. Por obvias razones que todos conocen.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177429

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Me doy cuenta que es un tema demasiado importante al cual no se le da ninguna transcendencia
creo que no disiento en nada, al contrario, es un tema demasiado importante el cual casi nadie tiene en cuenta cuando montan mas de dos evaporadores con un solo compresor.
¿y que es ese cuento de parcializar la capacidad del compresor? son muy pocos los técnicos que a nivel comercial piensan en montar un rack, por ejemplo.

oscar leonel franco echeverry
si utilizas capilar para los tres evaporadores la presión del compresor variara a medida que van cerrando o abriendo las válvulas solenoides,
¿y que te apagara el compresor cuando se apaguen las tres válvulas solenoides...?
hay temas implicitos...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

VITRINA CON CAPILAR RECIBIDOR LIQUIDO SOLENOIDE hace 6 años 10 meses #177430

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
rrachu escribió:
Discupen la interrupción , pero disiento con el maestro olfera un sistema con 3 servicios de frío debe de parcialisarse la capacidad del sistema y lo digo no para crear ninguna polémica con nadie , pero me dedico a centrales de frío desde hace muchos años y me enseñaron a parcialisar sistemas como este que se plantea. Por obvias razones que todos conocen.

totalmente de acuerdo.

oscar leonel franco echeverry
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.355 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information