Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 6 años 10 meses #177643

  • Sanpablo
  • Avatar de Sanpablo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
estoy mirando hace unos días un armario frigorifico,cuando arranca funciona bien llegándose a calentar todo el condensador que está en la parte trasera no es de tiro forzado,pero a los dos minutos deja de funcionar no hay evaporacion pero si dejo la puerta del armario abierta su funcionamiento vuelve a ser correcto,¿que puede ser? muchas gracias alguien puede darme alguna pista.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 6 años 10 meses #177657

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Sanpablo he movido tu consulta ha otro apartado dónde está mejor ubicado .
Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 6 años 10 meses #177668

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola compañero
faltan datos presiones de alta y baja ,y tipo de refrigerante
¿a que te refe4ires cuando apuntas que cuando abres la puerta su funcionamiento es correcto?
Ya nos iras contando un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 6 años 10 meses #177681

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Pablo, se debe entender que cuando dices que cuando arranca el frigorifico funciona correctamente quieres decir que enfria el espacio y productos dentro del armario independientemente de cuanto calienta el condensador que no es mas que el vertedero donde el sistema vierte el calor extraido del interior y el de compresion si eso ocurre bajara la temperatura y parara por termostato el circuito frigorifico, si abres la puerta entra aire exterior normalmente mas caliente que el interior y el termostato pondra el compresor en funcionamiento de nuevo pero supongo que esto ya lo sabes, como han comentado los compañeros faltan datos y desconocemos de que herramientas cuentas por tanto resulta interesante conocer que porcion de evaporador se enfria cuando el compresor funciona, etc.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Exceso de refrigerante en un sistema de refrigerac hace 6 años 10 meses #177723

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
¿no habras tocado el termostato en cambio de hilos ,,o el interruptor que enciende la luz del frigorifico?
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information