Buenas noches, un poco tarde, pero no tanto.. igual si que funciona el controlador y lo puedes dejar en la instalacion para la proxima averia que tengan. Yo me he encontrado muchos con la sonda 2 colocada pero desactivada, entonces si que te hace el desescarche por tiempo, no teniendo en cuenta la temperatura de la sonda 2. Revisalo por si puede ser esa la averia. Un poco tarde ya lo se. Gracias
Nunca dejaremos de aprender cosas nuevas en este oficio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Desescarche en cara refrigeracion hace 6 años 9 meses #178315

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas conect, que va estaba todo comprobado y más que comprobado. Era la eliwell.