Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Isla conge le cuesta mucho llegar a set de trabajo

Isla conge le cuesta mucho llegar a set de trabajo hace 6 años 9 meses #178725

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenos días compañeros.

Tengo un problema con una isla de congelado frost-trol.

La cuestión es que la isla esta trabajando bien
impulsión -30°c
temperatura aspiración -22°c,
pb2 -32°c
temperatura de evaporación con r404a -35°c
El problema viene que la pb1 (sonda ambiente) le cuesta mucho llegar a -20°c cuanto esta llegando se vuelve a bajar un poco y así se tira un buen rato asta llegar a cortar por temperatura.
La isla esta limpia y sin gota de hielo y la sonda de ambiente pb1 la e cambiado 2 veces pensando que era la sonda pero sigue igual.
Que le podría pasar? Podría ser el termostato? Es un eliwell 985 lx
Lo que tengo echo ahora mismo es la e calibrado a -1 para que así pare y arranque bien aunque todavía le cuesta un poco.

Un saludo
Última Edición: hace 6 años 9 meses por fulala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Isla conge le cuesta mucho llegar a set de trabajo hace 6 años 9 meses #178729

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y que dice el termómetro , si lo pones al lado de la sonda ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Isla conge le cuesta mucho llegar a set de trabajo hace 6 años 9 meses #178730

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas tardes silenbloc es es la temperatura de aspiración que indico.
-22 esta tomada con el termómetro al lado de la sonda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Isla conge le cuesta mucho llegar a set de trabajo hace 6 años 9 meses #178741

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Has revisado que el caudal de aire es uniforme o que el producto interfiere en el ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Isla conge le cuesta mucho llegar a set de trabajo hace 6 años 9 meses #178744

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenos días silenbloc. El caudal de aire es perfecto tiene una buena cortina de aire y uniforme y el producto no interfiere puesto que al quitar las tapas y no se repone sigue. Igual
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Isla conge le cuesta mucho llegar a set de trabajo hace 6 años 9 meses #178745

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenos dias compañeros.
Deciros que después del calentamiento de cabeza y después de haber cambiado dos sondas todo ajustado como.toca.
He cambiado el eliwell y la isla va hecha un tiro.
Quien iba a imaginar que el.eliwell el que no marcaba bien la temperatura.

Un saludo y gracias por todo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Isla conge le cuesta mucho llegar a set de trabajo hace 6 años 9 meses #178748

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola fulala, me alegro de que hayas conseguido solucionar la averia y gracias por cerrar el post, otro compañero del foro tambien ha tenido recientemente problemas con un eliwell lo cambio y funcionando, aunque si era raro que no fuera la sonda y fuese el eliwell, pero bueno todo puede ser, antes de tirarlo llevatelo para el taller y trasteas un poco con el aver si encuentras algo mal, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Isla conge le cuesta mucho llegar a set de trabajo hace 6 años 9 meses #178751

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Gracias a vosotros
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.483 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information