Muy buenas y perdon por la tardanza, pero ando un poco liado.
Paso a exponerte un poco lo del inverter.
Sumando capacidades totales, nos vamos a aproximadamente 7500W de potencia frigorifica total ( algo menos en realidad ). Pero el gran reto lo veo en el armario que solo tiene una capacidad de 1600W, la cual es muy baja respecto al total de la instalacion.
Asi, que aunque montemos inverter, no te queda otra que montar como minimo 2 compresores.
Yo, por consumos electricos y por la posibilidad de recuperar el equipo posteriormente a 400V trifase, montaria una unidad con 2 compresores semihermeticos, ambos inverter para poder jugar con ellos y adaptarlos a las necesidades segun te convenga.
Mirando el software de Bitzer ( he cogido esta marca porque me ha dado por ahi, pero como siempre, recordar que hay muchas opciones y que todas ofrecen posibilidades para lo que necesitamos, para mi la mejor opcion es coger 2 compresores Modelo 2DES-2Y-40S, cuyo motor ( 40S ) me da la posibilidad de conectarlo tanto a 400V como a 220V.
El coger este motor, es que da una capacidad de refrigeracion minima a su velocidad minima de funcionamiento de 30Hz de 1,62kw, y una maxima de 3,90Kw a 70Hz.
Estos compresores, tienen un motor que consume aproximadamente 6,61A trabajando a 220V/3 fases, con lo que un variador de frecuencia monofasico de 2,2kw, tendras un consumo maximo aproximado de 24A por variador.
Asi, que sin contar con demas elementos, los compresores con sus variadores te podrian consumir alrededor de 50A como maximo, aunque en realidad, bajo uso normal, tendras un consumo total de 40A aproximadamente.
Asi que, con un sistema como este, caro por supuesto, podras bajar algo el consumo, pero como ya te han dicho los compañeros, iras muy justo.
Respecto a la decision de montar un separador de aceite comun con sus respectivos niveles de boya, es lo mas adecuado.
Saludos