Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Esquema eléctrica Zanotti BGS330121F

Esquema eléctrica Zanotti BGS330121F hace 6 años 4 meses #181487

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola Compañón,hay alguién que tenga el esquema eléctrica de esta unidad de congelación?,el relé de los ventiladores de la evaporadora cuando les parece se queda pillado y no entran,lo he desclavado pero no me dio que vuelva a pasar,gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Esquema eléctrica Zanotti BGS330121F hace 6 años 4 meses #181493

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
He buscado y no lo e encontrado. Pero me supongo que el rele solo parara cuando entre en desescarche el equipo por lo tanto se alimentara la maniobra desde la salida nc del rele de desescarche, comprobando que sin desescarche llega tension a la bobina de ventiladores, pues rele dañado. Puede que si para por frio tampoco funcionen, por lo tanto primero el contacto nc del desescarche, seguido NO de la solenoide. Eso si la maniobra va en orden gerarquico.

En caso de que en algun paso llege tension de donde no deberia, comprobar configuracion de programador y tension de salida en cada contacto.

Espero que sirva de algo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, genio

Esquema eléctrica Zanotti BGS330121F hace 6 años 4 meses #181502

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Por cierto se me pasaba eso siempre que tengas condenas dd servicio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

Esquema eléctrica Zanotti BGS330121F hace 6 años 4 meses #181506

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Lleva interruptor de puerta ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Esquema eléctrica Zanotti BGS330121F hace 6 años 4 meses #181511

  • c.crush
  • Avatar de c.crush
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 191
  • Gracias recibidas 162
  • Karma: 8
Buenas
El esquema eléctrico no lo tengo, pero te paso un documento que es para el cambio de placa electrónica, donde te dice que es cada elemento, quizás te sirva para algo.
Una cosa que hace que el ventilador no arranque es la sonda de evaporador, puede que no lea bien y por eso no te arranquen o alguien haya cambiado la programación de la temperatura de arranque.

zanotti gs
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc

Esquema eléctrica Zanotti BGS330121F hace 6 años 4 meses #181543

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias,si que tiene micro de puerta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Esquema eléctrica Zanotti BGS330121F hace 6 años 4 meses #181581

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information