determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181722

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: embolo

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181725

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Midiendo el rrecalentamiento general de la maquina tomado a 20 o 30 centímetros del conducto de aspiración del compresor tendría que darle de 11 a 16 grados podríamos decir que no esta regresando liquido al compresor , pero si tiene muy habierta la válvula pasa tan rapido el refrigerante por el e vaporador que no me da tiempo a evaporarse el refrigerante y es lógico que se le congele el acumulador de succión y parte del compresor , por otro lado piede estar pasada de gas la maquina .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: embolo

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181787

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
hola en la foto a preparo un caño de 3/8 para introducir el sensor del control de temperatura, la temperatura varía de -10°c a -14°c esta temperatura es a la salida del evaporadorEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.[/url] Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla. Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.[/img].
en esta imagen tomo el valor a la antes de la valvula de expancion
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.[/url][/img] este valor que varia despues de vet 0.8°c a -1.8°c
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.[/url][/img] temperatura antes del robinete de baja -3°c
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.[/url][/img] teniendo estos datos que valores y cuentas debo obtener para saber si tengo retorno de liquido , falta o sobra gas
filtro linea de liquido limpios presion de baja 20 psi
presion de alta 220 psi
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181788

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.[/url] Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.[/img]Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.[/url][/img]
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.[/url][/img]
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181789

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.[/url][/img]
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181792

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181794

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, no se entiende bien. Contesta exactamente a A y B:
A-Temperatura a la salida del evaporador o a la entrada del compresor (me da igual que la hayas tomado justo a la salida del evaporador, que en la aspiración del compresor, es para hacerme una idea):
B-Temperatura a la salida del condensador (da igual ahora el punto de la linea de líquido, a ser posible antes del filtro de la línea de liquido, si no, donde sea pero que sea antes de la válvula de expansión):
Con esos dos valores y las presiones, 20psi y 220psi, sobra. No necesitamos más. Pero no pongas respuestas vagas, muchos valores, fotos... Solo dos temperaturas. Y perdona pero es que se hace dificil entender. En todo caso yo diria que todo está bien y no tienes retorno de liquido. Un saludo.
Última Edición: hace 6 años 4 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: embolo

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181798

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Tienes un subenfriamiento de 7,4 es un buen subenfriamiento para que la vet funcione correctamente .
Por otra parte tienes un alto recalentamiento de 17 , si los datos son fiables .
Con éstos parámetros no llega líquido al compresor .
Ahora bien , vamos un poco más :

Que temperatura de agua glicolada es necesaria para el servicio ?

Que temperatura ambiente tienes?
Y del caño de descarga del compresor ?
Consumo del mismo ?
Un saludo .
Última Edición: hace 6 años 4 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 4 meses #181801

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Jeje, te has aclarado, Silen? Es que hay que saber mirar :-)
Efectivamente si esos son los valores de subnfriamiento y recalentamiento ya resolvemos dos dudas del que preguntaba:
1-No te llega líquido. Cosa que parecía ya clara.
2-Hay refrigerante suficiente.
Ahora, como dices, sería ver si ese recalentamiento es en aspiración o donde el bulbo de la vet. Si es algo alto, tal vez la vet esté algo cerrada de más, o qué sé yo.
Lo importante de todo esto: el sistema enfría como antes? Si enfría y no ha habido pérdida de potencia, y solo era curiosidad por el hielo, pues yo lo dejaría así.
Sin embargo, si hay queja de que no enfría como antes, sin duda es por ese mayor recalentamiento: y todo apuntaría a priori a la válvula de expansión, pues el subenfriamiento es más que adecuado.
Última Edición: hace 6 años 4 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 3 meses #182144

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
hola silenbloc
temperatura ambiente 31°c
temperatura tomada a 15cm del robinete de alta 104°c
consumo 37 amperes dorin k3500 cc fla 70
en un video ( salvador cobo clase 171 calculo sencillo del recalentamiento y subenfriamiento) veo que suma 14.5 psi para presion absoluta a la presion manometrica
por ejemplo si trabaja con 20psi la baja le corresponde 34.5 absoluta y la temperatura seria -11
entonces quedaria -3(-11)= 8°c mas 4°c de perdidas y no 17°c recalentamiento cual seria la correcta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 3 meses #182145

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
hola silenbloc
temperatura ambiente 31°c
temperatura tomada a 15cm del robinete de alta 104°c
consumo 37 amperes dorin k3500 cc fla 70
en un video ( salvador cobo clase 171 calculo sencillo del recalentamiento y subenfriamiento) veo que suma 14.5 psi para presion absoluta a la presion manometrica
por ejemplo si trabaja con 20psi la baja le corresponde 34.5 absoluta y la temperatura seria -11
entonces quedaria -3(-11)= 8°c mas 4°c de perdidas y no 17°c recalentamiento cual seria la correcta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 3 meses #182146

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
por hay dicen que a cada maestrillo su cuadernillo.
si mi tabla de presión-temperatura de refrigerantes es manométrica, trabajo con presiones manométricas.
si mi tabla de presión-temperatura de refrigerantes es absoluta trabajo con presiones absolutas.¡
¿conque tabla de presión-temperatura trabajas?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.